lmhlinka 发表于 2015-7-8 15:21:28

理论上壳架等级和整定值是可以相等的,实际设定中,比如你要整定电流是3200A,那你在选择壳架等级的时候是选择3200的呢还是选择4000的呢?

lmhlinka 发表于 2015-7-8 15:22:53

lmhlinka 发表于 2015-7-8 15:21
理论上壳架等级和整定值是可以相等的,实际设定中,比如你要整定电流是3200A,那你在选择壳架等级的时候是 ...

或者你整定值是1600,那你选择断路器壳架等级是是选1600A的还是2000A的,一般我们都会选2000A的,应该是这个意思

树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 08:35:01

lmhlinka 发表于 2015-7-8 15:22
或者你整定值是1600,那你选择断路器壳架等级是是选1600A的还是2000A的,一般我们都会选2000A的,应该是 ...

那厂家生产的2000A壳架开关2000A整定没用了

fitman 发表于 2015-7-9 11:47:53

这个国标里是没相关规定的,但我所知的是有些地方的供电公司有相关规定(一般只针对配电房的电柜)。

hwhrq2004 发表于 2015-7-14 17:44:50

我也被审查提过就这个问题问过在供电局做设计的同学,他也说要考虑降容。

zz_1973 发表于 2015-7-24 20:10:50

本帖最后由 zz_1973 于 2015-7-24 20:14 编辑

整定电流可以等于框架电流。整定电流一般都要考虑降容系数的。
审图的要是逻辑混乱,那一片搞设计的都要被逼疯了!

zhouke 发表于 2015-7-24 20:35:28

同意21楼观点。

tianyi2002 发表于 2015-9-19 15:59:29

树欲静而风不止 发表于 2015-6-15 09:27
感觉照图审的意思:100A的壳架,只能选80A以下了

这不是扯淡吗

tianyi2002 发表于 2015-9-19 16:02:35

lmhlinka 发表于 2015-7-8 15:22
或者你整定值是1600,那你选择断路器壳架等级是是选1600A的还是2000A的,一般我们都会选2000A的,应该是 ...

就算整定电流与框架相等,实际计算电流还是小于整定电流的,一般都是0.8~0.96之间。

warrior0318 发表于 2015-11-1 17:50:51


-------------以上摘自李英姿《低压电器应用技术》

qsy 发表于 2015-12-29 15:46:23

100A壳架若需降容使用则允通电流小于100A,长延时脱扣整定到100A确实有问题啊。

尺短寸长 发表于 2015-12-29 15:56:55

qsy 发表于 2015-12-29 15:46
100A壳架若需降容使用则允通电流小于100A,长延时脱扣整定到100A确实有问题啊。

“100A壳架若需降容使用则允通电流小于100A”,说明已经考虑降容问题,说说看,有神马问题?