大面积的平屋顶建筑物,是否有必要在中间设置接闪带(原只设置了均压带)按防雷级别有网格尺寸要求 满足网格要求就可以不设 rainmen_73 发表于 2015-6-10 09:07
按防雷级别有网格尺寸要求
我网格靠暗敷的均应带保证,其余大面积的均未明设接闪带 在天面暗敷的是按闪带,不是均压带。网格满足对应的防雷等级就可以了。 是暗敷接闪带。
上人屋面要暗敷。 北方郎 发表于 2015-6-10 10:58
是暗敷接闪带。
上人屋面要暗敷。
一直很奇怪这件事:
为何我国的强制性规范,不说这个接闪器“上人屋面要暗敷”?
为何我国的国标图集,不交代“上人屋面要暗敷”的接闪器做法?
比如:接闪器距暗敷完成面的厚度,允许的最大值是多少? 其实天面接闪网格不管是暗敷或明敷(沿天面敷设,并突出150),都没法对天面上的人员产生保护,因此天面应是人员很少停留场所。象有在天面设泳池等设施的场所,应设接闪杆或架空接闪网,以保护天面人员。 7# 楼的问题,不针对于防雷的人身保护。 对于天面,就算不设接闪网格,受雷击时会打坏混凝土层而使天面内筋接闪。当这个破坏不是我们所接受的情况下,就要混凝土层上装设接闪网格,当隔热层的破坏是可以接受的,则用暗敷,否则应明敷在隔热层之上。
至于图集为何没有暗敷的图示,不得而知,但设计人员明白其中道理,按实际工程设计方案,也是很简单的事,因为暗敷时除焊接要求外,其他施工是很容易的。 对于天面的接闪网格:假定高1.3m的女儿墙,0.15高的沿墙接闪带,以二类防雷计算,只要建筑物宽度小于20m,则天面在保护范围内,因此一般民建跟本没有必要设接闪网格。
但实际情况是无论院里审图,审图中心或防雷办,都要求按规范的尺寸设网格。防雷,一个乱字! fitman 发表于 2015-6-10 12:40
对于天面的接闪网格:假定高1.3m的女儿墙,0.15高的沿墙接闪带,以二类防雷计算,只要建筑物宽度小于20m, ...
关于网格尺寸还可以看看我的一个旧贴http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29174-1-1.html rainmen_73 发表于 2015-6-10 12:46
关于网格尺寸还可以看看我的一个旧贴http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29174-1-1.html
类似的情况还有群楼的天面,受楼间保护的飘檐等等。
其实规范5.2.12的说明中也明确给出了计算公式,但由于对防雷认识的不足,基本没人愿意按公式检验,最后也只能无奈加上。正如同事说的,这又不增加多少钱,别争了,不改,到了审图中心还是会返回。 暗敷的避雷带距离保护层厚度不能大于20mm 这个20我也不知道从哪来的 抄袭别人的 一直沿用到现在审图的也没提过。我也一直这么写!
我还有个情况 屋面建筑做了好多通风井伸到屋面来的 通风井的上面是用玻璃盖住的!我滚球滚了一下 避雷带保护不到!请问大侠们 这个玻璃盖板上面怎么做防雷啊! 521_wind 发表于 2015-6-10 15:37
暗敷的避雷带距离保护层厚度不能大于20mm 这个20我也不知道从哪来的 抄袭别人的 一直沿用到现在审 ...
呵呵。
这个“暗敷的避雷带距离保护层厚度不能大于20mm” 的规定,十之八九出自《广东省新建建筑物防雷设施质量管理手册》——
http://zhidao.baidu.com/link?url=cSC4vOcxfmMD7NkRmAmc2MxyDSSBIujjWFz6DPaZ4a_Qk1FgLazM9-MWxp_iKEMEOIT4WQvojWChcPyLizKPeV0p9COOq4_bs3KAuUrtCom
别墅屋顶避雷带可否采用暗埋敷设?
提问者采纳
可见,当“利用混凝土构件内钢筋接闪器”时,它是可以暗埋敷设的。另《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第3.3.5条条文说明规定:“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是:允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱开以及一小块防水、保温层遭破坏。
有鉴于此:
1)避雷带尽量采用明敷而不宜暗埋敷设;
2)当因种种缘故而导致避雷带必须暗敷时,可直接利用结构钢筋或金属构件作为接闪器,也可以采用人工避雷接闪器暗敷在建筑物表面的抹灰层内。暗敷时,尚应遵循广东省气象局统一印制发布的《广东省新建建筑物防雷设施质量管理手册》中的相关规定,即“暗敷避雷带要求表面水泥厚度不大于2cm”。
3)当避雷带暗敷不可避免、且建筑物只依靠避雷带这唯一保护屏障时,建议该暗敷避雷带仅用于层数不高(低层或多层建筑物),性质不很重要的第三类防雷建筑物。