体育建筑照明问题

本帖最后由 xuan0110 于 2015-6-4 15:40 编辑

一个乙级体育场,附属用房里面的走道照明跟应急照明改怎么供电?是不是都需要双电源?体育场外面一圈对外走道的照明又是改怎样呢?


树欲静而风不止 发表于 2015-6-4 16:14:50

体育建筑电气设计规范(JGJ 354-2014) 5月1日执行

东海龙王 发表于 2015-6-4 16:29:37

新规范的征求意见稿还是可以参考

花椒 发表于 2015-6-4 18:23:50

公共照明和外面走道单回路 应急照明双回路我做的一个乙级体育馆

树欲静而风不止 发表于 2015-6-5 08:28:36

应急照明可以按民规执行,有蓄电池没必要双回路。走道照明按民规的规定,乙级只有比赛照明才是二级,所以可单回供电

xuan0110 发表于 2015-6-5 11:49:19

树欲静而风不止 发表于 2015-6-4 16:14
体育建筑电气设计规范(JGJ 354-2014) 5月1日执行

请问下有这本电子版的规范吗

xuan0110 发表于 2015-6-5 11:50:25

花椒 发表于 2015-6-4 18:23
公共照明和外面走道单回路 应急照明双回路我做的一个乙级体育馆

可以发你的例图给我看下不?现在不知道该如何下手,最近还要提一些问题给甲方确定,不知道提些什么

花椒 发表于 2015-6-5 16:59:25

发个竖向配电图吧

xuan0110 发表于 2015-6-8 15:09:17

花椒 发表于 2015-6-5 16:59
发个竖向配电图吧

非常非常感谢哈

xuan0110 发表于 2015-6-8 15:12:49

花椒 发表于 2015-6-5 16:59
发个竖向配电图吧

好像还是有点复杂,不是很懂~~~