一个乙级体育场,附属用房里面的走道照明跟应急照明改怎么供电?是不是都需要双电源?体育场外面一圈对外走道的照明又是改怎样呢?
QQ截图20150604153939.png QQ截图20150604153956.png

发表于 2015-6-4 16:14:50 | 显示全部楼层
体育建筑电气设计规范(JGJ 354-2014) 5月1日执行
     
发表于 2015-6-4 16:29:37 | 显示全部楼层
新规范的征求意见稿还是可以参考
     
发表于 2015-6-4 18:23:50 | 显示全部楼层
公共照明和外面走道单回路 应急照明双回路  我做的一个乙级体育馆
发表于 2015-6-5 08:28:36 | 显示全部楼层
应急照明可以按民规执行,有蓄电池没必要双回路。走道照明按民规的规定,乙级只有比赛照明才是二级,所以可单回供电
 楼主| 发表于 2015-6-5 11:49:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-4 16:14
体育建筑电气设计规范(JGJ 354-2014) 5月1日执行

请问下有这本电子版的规范吗
 楼主| 发表于 2015-6-5 11:50:25 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2015-6-4 18:23
公共照明和外面走道单回路 应急照明双回路  我做的一个乙级体育馆

可以发你的例图给我看下不?现在不知道该如何下手,最近还要提一些问题给甲方确定,不知道提些什么
     
发表于 2015-6-5 16:59:25 | 显示全部楼层
发个竖向配电图吧

竖向配电系统图.rar

28.82 KB, 下载次数: 17, 下载积分: E币 -5

 楼主| 发表于 2015-6-8 15:09:17 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2015-6-5 16:59
发个竖向配电图吧

非常非常感谢哈
 楼主| 发表于 2015-6-8 15:12:49 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2015-6-5 16:59
发个竖向配电图吧

好像还是有点复杂,不是很懂~~~