xuxizhong 发表于 2015-6-3 12:26:43

变配电房和弱电机房要直通室外或疏散通道吗?

目前为止我还找不到规范,只找到消防控制室。

树欲静而风不止 发表于 2015-6-3 14:44:23

同问,也没有找到相应的规范规定

尺短寸长 发表于 2015-6-3 15:22:08

楼上两位,是不是有点太过分了啊?



不过,每次规范的升版修改,不额外惹出点事总觉着不过瘾。
PS
怀疑编制人没搞清啥叫“安全出口”,就贸然动笔去修改原版正确的规范规定了。{:mad:}


树欲静而风不止 发表于 2015-6-3 15:33:02

安全出口,通往相邻房间的也是安全出口?

树欲静而风不止 发表于 2015-6-3 15:34:43

通往相邻房间的也是安全出口?如果是,变电所两个门都通向相邻房间,就满足要求,实际不行。
如果不是,为何其中一个通向相邻房间又被容许

树欲静而风不止 发表于 2015-6-3 15:37:20

所以规范应制定,应设两个出口,其中一个应通向室外或公共疏散通道。像双层那样明确

尺短寸长 发表于 2015-6-3 15:39:26

在“安全出口”下跌倒的还有这条{:titter:}



也不知编、校、审人员都干嘛去了。{:sweat:}

树欲静而风不止 发表于 2015-6-3 15:52:55

安全出口(safety exit)
  建筑物内发生火灾时,为了减少损失,需要把建筑物内的人员和物资尽快撤到安全区域,这就是火灾时的安全疏散,凡是符合安全疏散要求的门、楼梯、走道等都称为安全出口。如建筑物的外门;着火楼层梯间的门;防火墙上所设的防火门;经过走道或楼梯能通向室外的门等,保证人员安全疏散的楼梯或直通室外地平面的出口都是安全出口。

尺短寸长 发表于 2015-6-3 15:59:00

树欲静而风不止 发表于 2015-6-3 15:52
安全出口(safety exit)
  建筑物内发生火灾时,为了减少损失,需要把建筑物内的人员和物资尽快撤到安 ...

注意,请特别注意:

凡是符合安全疏散要求的门——不一定是“安全出口”!
防火墙上所设的防火门——不一定是“安全出口”!

yangyang7201 发表于 2015-6-3 15:59:17

树欲静而风不止 发表于 2015-6-3 15:52
安全出口(safety exit)
  建筑物内发生火灾时,为了减少损失,需要把建筑物内的人员和物资尽快撤到安 ...



条文说明:

尺短寸长 发表于 2015-6-3 16:15:26

JGJ 16-2008、GB 50053-2013 规范中的防火门规定出错,缘于有关编制人不好好看《建规》中的建筑构造。

08 年不好好看也就罢了,居然一直听不进不同意见,害 5 年后的 13 版 GB 50053-2013 继续着前车之覆。

c65n 发表于 2015-6-3 21:36:49

看来变电所,弱电机房必须要有直通室外的楼梯了。只是这些年设计的工程变电所的门直接开向地下车库从没人提过。

bcdchenp 发表于 2015-6-3 22:11:23

c65n 发表于 2015-6-3 21:36
看来变电所,弱电机房必须要有直通室外的楼梯了。只是这些年设计的工程变电所的门直接开向地下车库从没人提 ...

弱电机房直通室外有何意义?

c65n 发表于 2015-6-3 22:25:38

以前没注意这个,今天看了李总的讨论---虽然大家的意见是相反的...

尺短寸长 发表于 2015-6-4 08:03:34

c65n 发表于 2015-6-3 21:36
看来变电所,弱电机房必须要有直通室外的楼梯了。只是这些年设计的工程变电所的门直接开向地下车库从没人提 ...

看来变电所,弱电机房必须要有直通室外的楼梯了——

开国际玩笑了。{:titter:}