基础接地,必须要做成网格么?请回复贴规范说明
基础接地,必须要做成网格么?请回复贴规范说明 请回复贴规范说明这这谁还敢开口 推荐性标准
QX/T 106-2009《防雷装置设计技术评价规范》
PS
采用热镀锌材料直接敷设于土壤而不采取措施,不利于接地装置的防腐蚀,详见 GB 50057-2010 中的相关规定。
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=26123
linjianming 2013-7-8 16:30:26上传
图审机构有如下回复 利用桩基接地呢? 请楼主贴规范说明必须做成网格的理由。 尺短寸长 发表于 2015-6-2 14:40
推荐性标准
QX/T 106-2009《防雷装置设计技术评价规范》
真没想到出处在这里,谢谢李总。
可惜这条是全完没道理。有电气专家参与编制吗! 这基本是把屋面接闪带的网格投影下来了…… 树欲静而风不止 发表于 2015-6-2 14:54
图审机构有如下回复
我觉得,按照他的想法,整个地下以后铺一整块钢板,最安全! 本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:11 编辑
IEC标准给出的防跨步电压措施:
bcdchenp 发表于 2015-6-3 22:32
我觉得,按照他的想法,整个地下以后铺一整块钢板,最安全!
从各种专家回复中吸取精华去其糟粕,我觉得这个回复还是靠谱的 王厚余老师讲过这个问题,还是设置接地网格比较安全。 我画的第一份防雷图纸内部校对就给提的了这个意见,原因也说不清,就是以前审图的提过,结果原来是上面的规范。
但这个是明显错误的。地网的网格当然越密越安全,但与接闪网格大小没有半点关系。
防雷等级高,设定滚球半径越小,接闪网格越小,理论依据是大气绝缘强度与雷电的关系。小的接闪网格能防更小的雷电,但此时入地电流更少。
地网的网格对应的是跨步电压和接触电压。由入地电流大小和网格大小等因素所决定。从安全角度,校验时应取最大的入地电流,这个与接闪网格大小没关系,因为三级防雷就是要接最大的雷电。
实际上地网的网格大小,常规考虑的是工频接地故障的跨步电压和接触电压,现在居然为防雷规范所决定,奇怪!