账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12048|回复: 17

[求助] 基础接地,必须要做成网格么?请回复贴规范说明

[复制链接]
发表于 2015-6-2 11:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
基础接地,必须要做成网格么?请回复贴规范说明

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-6-2 14:29:39 | 显示全部楼层
请回复贴规范说明

这这谁还敢开口
     
发表于 2015-6-2 14:40:23 | 显示全部楼层
推荐性标准
QX/T 106-2009《防雷装置设计技术评价规范》

1.png
2.png

PS
采用热镀锌材料直接敷设于土壤而不采取措施,不利于接地装置的防腐蚀,详见 GB 50057-2010 中的相关规定。

点评

尺总,牛  发表于 2015-6-2 17:06

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yjgabc + 5 还是尺总厉害~!

查看全部评分

     
发表于 2015-6-2 14:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-2 14:54:11 | 显示全部楼层
图审机构有如下回复
QQ图片20150602142717.png
     
发表于 2015-6-2 16:05:16 | 显示全部楼层
利用桩基接地呢?
     
发表于 2015-6-2 16:28:52 | 显示全部楼层
请楼主贴规范说明必须做成网格的理由。
     
发表于 2015-6-2 17:34:50 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-2 14:40
推荐性标准
QX/T 106-2009《防雷装置设计技术评价规范》

真没想到出处在这里,谢谢李总。
可惜这条是全完没道理。有电气专家参与编制吗!
     
发表于 2015-6-2 19:30:52 | 显示全部楼层
这基本是把屋面接闪带的网格投影下来了……
     
发表于 2015-6-3 22:32:56 | 显示全部楼层

我觉得,按照他的想法,整个地下以后铺一整块钢板,最安全!
     
发表于 2015-6-3 22:46:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:11 编辑


     
发表于 2015-6-3 23:59:28 | 显示全部楼层
IEC标准给出的防跨步电压措施:
捕获.PNG

发表于 2015-6-4 08:42:36 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2015-6-3 22:32
我觉得,按照他的想法,整个地下以后铺一整块钢板,最安全!

从各种专家回复中吸取精华去其糟粕,我觉得这个回复还是靠谱的
     
发表于 2015-6-4 08:51:37 | 显示全部楼层
王厚余老师讲过这个问题,还是设置接地网格比较安全。
     
发表于 2015-6-4 10:13:08 | 显示全部楼层
我画的第一份防雷图纸内部校对就给提的了这个意见,原因也说不清,就是以前审图的提过,结果原来是上面的规范。
但这个是明显错误的。地网的网格当然越密越安全,但与接闪网格大小没有半点关系。
防雷等级高,设定滚球半径越小,接闪网格越小,理论依据是大气绝缘强度与雷电的关系。小的接闪网格能防更小的雷电,但此时入地电流更少。
地网的网格对应的是跨步电压和接触电压。由入地电流大小和网格大小等因素所决定。从安全角度,校验时应取最大的入地电流,这个与接闪网格大小没关系,因为三级防雷就是要接最大的雷电。
实际上地网的网格大小,常规考虑的是工频接地故障的跨步电压和接触电压,现在居然为防雷规范所决定,奇怪!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则