接地故障
图审意见:电动机配出回路应注明具有接地故障保护。这个如何处理? 本帖最后由 yangyang7201 于 2015-5-28 11:12 编辑把电动机配电回路的断路器短路保护灵敏度校验结果拿给审图师看!
只要校验的结果符合GB50054-2011第6.2.4条要求,就可以告诉审图师:电动机配电回路断路器的短路保护兼做接地故障保护。 奇了怪了,他没要求你注明具有短路保护?{:lol:} 是tn系统吧,都是断路器兼作接地保护的。 本帖最后由 bcdchenp 于 2015-5-30 13:22 编辑
这个审图的意思是要你电动机回路加装漏电保护开关,但是呢,他又找不到规范条文依据,就给你扣上这么一条条文。
我做一项目,天天被审图的提这个,不过不是电动机的,是低压进线回路加漏电开关,说我也是没接地故障保护。我都懒得和他扯蛋,直接修改。{:lol:} 消防负荷的风机、水泵也是被提要求加装带漏电保护型的控制与保护开关(XCPS).每次都提,跟图审没法讲啊。 可以增加局部等电位联结,降低间接接触电击的接触电压。