xuxizhong 发表于 2015-5-17 13:15:25

第二条,上级完全可以保护了,也没有规范要求。第一条我也觉得莫名其妙,均压环是一类才要的。

lwix1103 发表于 2015-7-14 16:59:59

设计的东西得经过评价啊,胳膊能弄过大腿?

c02042227 发表于 2015-9-18 14:56:58

学习了学习了。谢谢!

tianyi2002 发表于 2015-9-19 15:36:43

wangsx8210 发表于 2015-5-12 08:03
第二条有道理的,我们这里都是这么做的。

有依据吗?我现在觉得有些人SPD用得太泛滥了

867987926 发表于 2015-10-24 10:09:27

II级SPD选:
Uc:最大持续运行电压 : 385V
I max:最大放电电流(8 /20μs 电流波):20KA
Up:电压保护水平:<1.5KV

wurenhecai 发表于 2015-10-28 14:08:37

这种职能部门,在中国,他说什么就是什么,越是挑战,结果会招来越大的麻烦

867987926 发表于 2015-10-29 09:39:24

天朝的行业主管部门,没办法。

fitman 发表于 2015-10-29 09:52:42

单从保护角度来说,I级用开关型,II级用限压型,确实能起到很好的配合效果。
但从实际情况和经济效益来说,装那么多浪涌保护,不见得有好结果。

yoolog 发表于 2015-10-29 16:16:17

呵呵增加成本

867987926 发表于 2015-10-31 09:11:35

浪涌保护器就是给设备增加一道保险,就像你买了车险,应该也不希望用上。

afengx 发表于 2015-11-24 14:36:01

没记错的话应该是佛山的项目
变配电房、风机、水泵在同一地库
审图机构要求在变压器低压柜及所有未出至室外的总箱设置I级SPD

fitman 发表于 2015-11-24 15:39:32

afengx 发表于 2015-11-24 14:36
没记错的话应该是佛山的项目
变配电房、风机、水泵在同一地库
审图机构要求在变压器低压柜及所有未出至室 ...

是引出到室外的配电箱用I级吧?

afengx 发表于 2015-11-25 11:50:47

fitman 发表于 2015-11-24 15:39
是引出到室外的配电箱用I级吧?

所有总箱,包括未出至室外的

ranxh 发表于 2015-12-31 11:37:04

在中国一个神奇的部分,神龙见首不见尾的部门,

D800-1~8 发表于 2015-12-31 13:39:49

花钱买安心嘛。。。