《建筑设计防火规范》强条8.4.1.13与《火灾自动报警系统设计规范》强条4.1.6
1.《建筑设计防火规范》强条8.4.1.13设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统。。。。。
2.《火灾自动报警系统设计规范》强条4.1.6
需要火灾自动系统报警系统联动控制的消防设备。。。。
3.《火规》的图集上说《防火》里说的那些不需要联动,都是这些消防系统自身完成,不需要FAS系统参与,图集将此类控制称为连锁控制
4.《防火》说这些需要与FAS联锁动作,条文解释说这些消防设备需要与FAS联动,有这些消防设备时候就要上火灾自动报警系统
5.《火规》连锁控制,《防火》联锁动作,联动
也就是说要是按《防火》不需要上FAS时候,水上有个喷淋,这是做还是不做FAS???
而且图集先说了这些消防设备的联动控制做法,又说这些不要联动....我就问问想哪样???到底哪样??? 够绕口的,楼主让《火规》《建规》气着了。 其实我们做设计的不应该纠结这些,反正有需要上报警的,就上,你如果不上,你永远睡不着觉。上了,谁让你取消,谁睡不着觉。 问题要命的地方是一上FAS,由于是联动设备,就是集中报警,上消控室。硬件成本不说。值班人员2x2x3500x12=16.8W(国内小公司保安人员一般两班制),工资加年检,培训费等,不会小于25W,如果只是一个几千平的小商住楼,作为业主,你会如何想? 那就喊建筑专业修改,避免出现似是而非的情况。 机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统这些都是自身完成不了的,个人觉得光有卷帘的话,可以不设计自动报警系统,让卷帘自带探测器。 不应该纠结这些,反正有需要上报警的,就上, dzkxian 发表于 2015-5-8 17:41
机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统这些都是自身完成不了的,个人觉得光有卷帘的话,可以不 ...
卷帘门控制箱好像只能接两组探测器、只能接受一组探测器信号。 没有问题啊
设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,这些都需要FAS的联动才能工作。
喷淋如果是雨淋或者是预作用系统,必须有感烟探头作为启动信号。
也就是说要是按《防火》不需要上FAS时候,水上有个喷淋(喷淋不是雨淋或者预作用),不做FAS dzkxian 发表于 2015-5-8 17:41
机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统这些都是自身完成不了的,个人觉得光有卷帘的话,可以不 ...
个人觉着机械排烟、防烟系统可能无法自己完成,但是自动喷水灭火系统是可以的,喷头受热破裂,后面会触动压力开关,直接启泵了 sszhuifeng 发表于 2015-5-9 21:43
没有问题啊
设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,这些都需要FAS的联动才能工作。
喷 ...
你这不矛盾吗?
这些都需要FAS的联动才能工作
必须有感烟探头作为启动信号
不做FAS hl891223 发表于 2015-5-10 12:15
你这不矛盾吗?
预作用和雨淋自动喷水必须上报警,因为他们不能够独立工作。
sszhuifeng 发表于 2015-5-11 10:33
预作用和雨淋自动喷水必须上报警,因为他们不能够独立工作。
你看下火规图集解释,25页 sszhuifeng 发表于 2015-5-9 21:43
没有问题啊
设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,这些都需要FAS的联动才能工作。
喷 ...
也就是说要是按《防火》不需要上FAS时候,水上有个喷淋(喷淋不是雨淋或者预作用),不做FAS
你这个是打错了还是就是不做??
你说需要FAS联动,又说不需要做FAS,有喷淋时候不做FAS,那喷淋怎么用?? hl891223 发表于 2015-5-11 15:32
你这个是打错了还是就是不做??
你说需要FAS联动,又说不需要做FAS,有喷淋时候不做FAS,那喷淋怎么 ...
sszhuifeng 发表于 2015-5-9 21:43
没有问题啊
设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,这些都需要FAS的联动才能工作。
喷淋如果是雨淋或者是预作用系统,必须有感烟探头作为启动信号。
也就是说要是按《防火》不需要上FAS时候,水上有个喷淋(喷淋不是雨淋或者预作用),不做FAS
页:
[1]
2