hl891223 发表于 2015-5-11 16:49:45

尺短寸长 发表于 2015-5-11 16:32


嗯,收到,下次用词注意严谨
我主要不想打字了{:4_106:}

sszhuifeng 发表于 2015-5-11 17:20:50

hl891223 发表于 2015-5-11 15:30
你看下火规图集解释,25页

25页解释有缺失。
预作用和雨淋的自喷系统,必须同感烟探头配合,才能工作。

hl891223 发表于 2015-5-12 08:47:25

sszhuifeng 发表于 2015-5-11 17:20
25页解释有缺失。
预作用和雨淋的自喷系统,必须同感烟探头配合,才能工作。

哪里有缺失???
个人理解自动喷水灭火系统完全可以独立完成工作,你可以问问你单位的给排水专业,让水专业给你说下自动喷水灭火系统工作流程
喷淋头受热破裂,出水,水流指示器,延时器,压力开关直接启泵....

sszhuifeng 发表于 2015-5-12 12:26:50

hl891223 发表于 2015-5-12 08:47
哪里有缺失???
个人理解自动喷水灭火系统完全可以独立完成工作,你可以问问你单位的给排水专业,让水 ...

尺总和我都说了那么多遍了,怎么还是不明白的?
喷淋系统是分类别的。不要一叶障目不见泰山
你说的这种只是喷淋的一种,是可以独立工作的。
预作用式和雨淋这两种类别的喷淋,必须同感烟探头配合才能工作。
具体可看09X700上 2-27~29页。
你肯定是在南方工作,所以你们的水专业也只接触过湿式系统。

daxia4000 发表于 2015-5-19 16:28:45

wangsx8210 发表于 2015-5-8 11:05
其实我们做设计的不应该纠结这些,反正有需要上报警的,就上,你如果不上,你永远睡不着觉。上了,谁让你取 ...

出发点很正确啊,态度问题而不是钻牛角尖
页: 1 [2]
查看完整版本: 《建筑设计防火规范》强条8.4.1.13与《火灾自动报警系统设计规范》强条4.1.6