jzt666 发表于 2015-8-14 14:34:07

怎么处理啊{:mad:}

树欲静而风不止 发表于 2015-8-14 14:40:00

可燃物品库房,是否指丙类以上?

山水2012 发表于 2015-8-14 14:53:12

应该是特指丙类2类的仓库

翱翔雨 发表于 2015-8-14 17:21:45

jzt666 发表于 2015-8-13 22:25
我现在就碰到这问题了,物流分拣仓库,有自动分拣机,“配电箱及开关应设置在仓库外”,设备怎么工作啊?规 ...

{:lol:}建筑改写分拣车间,别写仓库就没的扯了。

jzt666 发表于 2015-8-14 17:31:48

翱翔雨 发表于 2015-8-14 17:21
建筑改写分拣车间,别写仓库就没的扯了。

这是不到万不得已不会采取的方法,可以应付图纸审查,以后消防检查怎么办?毕竟一看就知道是物流仓库

小镇农民 发表于 2015-8-17 13:15:32

呵呵,不按规矩出牌,专门搞特色,还要规范何用?
规范不合理,提出质疑。设计师的职责,就应该按规范设计。别自行其事,还洋洋自得,设计师没有那样的权利。

jzt666 发表于 2015-8-17 19:54:16

小镇农民 发表于 2015-8-17 13:15
呵呵,不按规矩出牌,专门搞特色,还要规范何用?
规范不合理,提出质疑。设计师的职责,就应该按规范设计 ...

那你认为二、三十米高的单层丙2类立体仓库该如何设置照明灯具?

skssss 发表于 2016-11-14 09:20:37

新出的GB51157-2016《物流建筑设计规范》里没有这一条

尺短寸长 发表于 2016-12-11 21:22:12

skssss 发表于 2016-11-14 09:20
新出的GB51157-2016《物流建筑设计规范》里没有这一条
“物流建筑设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的的规定”这种规定条款,估计少不了的。

尺短寸长 发表于 2016-12-11 21:36:07


三言两语 | 论“配电箱及开关应设置在仓库外”的前世今生
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDUxMDIxNA==&mid=2247484118&idx=1&sn=552ce8d91e7b04eb047062f22cf19d72&chksm=9fe751bfa890d8a9941c51a4a35d0c0ff61a1c02da24335d52a14605366b31728b6b51df1efb&scene=0&pass_ticket=YBd%2FRe%2BR4cXu3tx0g3btZp3RgKY8YwhncqgNLDgFV6uzABHitlL7Btt28lMnYqQB#rd

tangz0 发表于 2016-12-12 11:04:39

大家所举例子已经不是传统意义的仓库了,建议考虑建筑改个名字,例如物流车间。。等等规避吧

尺短寸长 发表于 2016-12-12 15:20:54

tangz0 发表于 2016-12-12 11:04
大家所举例子已经不是传统意义的仓库了,建议考虑建筑改个名字,例如物流车间。。等等规避吧

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33276-1-1.html

fitman 发表于 2016-12-12 11:43
其实现在很多的物流仓库有大量流转设备和工作人员,再以传统的仓库来看待,其合理性有很大的疑问。

呵呵!

人家全自动的物流仓储,除日常维修外,正常运营时里面一个人都没有的。

hedong19861331 发表于 2016-12-12 18:37:39

规范难死苦逼设计人

电气书生 发表于 2017-7-28 09:37:05

规范的初衷肯定是为了防火安全,但是用一个宜设置是比较合适的。

连志遥_DB1j9 发表于 2021-9-27 09:38:18

jzt666 发表于 2015-8-13 22:25
我现在就碰到这问题了,物流分拣仓库,有自动分拣机,“配电箱及开关应设置在仓库外”,设备怎么工作啊?规 ...

在厂库合适的位置,设置一个配电间,配电间的门向外开,电箱放到此配电间内。