楼主: skssss

[规范条文] 配电箱及开关应设置在仓库外,是否仅指照明箱?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-14 14:34:07 | 显示全部楼层
怎么处理啊{:mad:}
发表于 2015-8-14 14:40:00 | 显示全部楼层
可燃物品库房,是否指丙类以上?
     
发表于 2015-8-14 14:53:12 | 显示全部楼层
应该是特指丙类2类的仓库
     
发表于 2015-8-14 17:21:45 | 显示全部楼层
jzt666 发表于 2015-8-13 22:25
我现在就碰到这问题了,物流分拣仓库,有自动分拣机,“配电箱及开关应设置在仓库外”,设备怎么工作啊?规 ...

{:lol:}建筑改写分拣车间,别写仓库就没的扯了。
     
发表于 2015-8-14 17:31:48 | 显示全部楼层
翱翔雨 发表于 2015-8-14 17:21
建筑改写分拣车间,别写仓库就没的扯了。

这是不到万不得已不会采取的方法,可以应付图纸审查,以后消防检查怎么办?毕竟一看就知道是物流仓库
     
发表于 2015-8-17 13:15:32 | 显示全部楼层
呵呵,不按规矩出牌,专门搞特色,还要规范何用?
规范不合理,提出质疑。设计师的职责,就应该按规范设计。别自行其事,还洋洋自得,设计师没有那样的权利。
     
发表于 2015-8-17 19:54:16 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2015-8-17 13:15
呵呵,不按规矩出牌,专门搞特色,还要规范何用?
规范不合理,提出质疑。设计师的职责,就应该按规范设计 ...

那你认为二、三十米高的单层丙2类立体仓库该如何设置照明灯具?
     
 楼主| 发表于 2016-11-14 09:20:37 | 显示全部楼层
新出的GB51157-2016《物流建筑设计规范》里没有这一条
     
发表于 2016-12-11 21:22:12 | 显示全部楼层
skssss 发表于 2016-11-14 09:20
新出的GB51157-2016《物流建筑设计规范》里没有这一条

“物流建筑设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的的规定”这种规定条款,估计少不了的。
     
发表于 2016-12-11 21:36:07 | 显示全部楼层

三言两语 | 论“配电箱及开关应设置在仓库外”的前世今生
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... tlL7Btt28lMnYqQB#rd

     
发表于 2016-12-12 11:04:39 | 显示全部楼层
大家所举例子已经不是传统意义的仓库了,建议考虑建筑改个名字,例如物流车间。。等等规避吧
     
发表于 2016-12-12 15:20:54 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2016-12-12 11:04
大家所举例子已经不是传统意义的仓库了,建议考虑建筑改个名字,例如物流车间。。等等规避吧

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33276-1-1.html

fitman 发表于 2016-12-12 11:43
其实现在很多的物流仓库有大量流转设备和工作人员,再以传统的仓库来看待,其合理性有很大的疑问。


呵呵!

人家全自动的物流仓储,除日常维修外,正常运营时里面一个人都没有的。
     
发表于 2016-12-12 18:37:39 | 显示全部楼层
规范难死苦逼设计人
     
发表于 2017-7-28 09:37:05 | 显示全部楼层
规范的初衷肯定是为了防火安全,但是用一个宜设置是比较合适的。
     
发表于 2021-9-27 09:38:18 | 显示全部楼层
jzt666 发表于 2015-8-13 22:25
我现在就碰到这问题了,物流分拣仓库,有自动分拣机,“配电箱及开关应设置在仓库外”,设备怎么工作啊?规 ...

在厂库合适的位置,设置一个配电间,配电间的门向外开,电箱放到此配电间内。