新建规10.1.10-3真要那么做吗
现在消防和非消防共电井真的要采用矿物绝缘电缆了吗?大神们怎么办 本帖最后由 revengeson 于 2015-5-6 17:00 编辑主干已用了矿物绝缘电缆很久,还是你想说一些最终回路,如应急照明回路都要全用矿物绝缘线?
我有一个沈阳项目,在新建规出来前消防局要求所有消费回路(包括应急照明)都要用矿物绝缘电缆。
我也由此疑问:支线难道也用矿物绝缘电线? 消防配电回路采用矿物绝缘电缆,消防和非消防共电气竖井,其内设置消防配电装置(消防ATSE双切箱、配电柜、控制箱等)否?
大多要设置的吧?
这些消防配电装置的耐火性能,能比得上有机绝缘类耐火电缆?
开国际玩笑了吧? 现在还有这个问题:进出电缆井都采用的电缆桥架,也要采用矿物绝缘电缆了 所以以后设计,估计得井设两个,进出电缆桥架设两排才满足要求,否则使用矿物电缆 静待近期施工图及消防审查的工程意见吧 尺短寸长 发表于 2015-5-6 21:09
消防配电回路采用矿物绝缘电缆,消防和非消防共电气竖井,其内设置消防配电装置(消防ATSE双切箱、配电柜、 ...
该条规范所提到的“电缆井”是不是我们平常说到的“电井”,
查《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007
2. 0. 13 电缆构筑物 cable buildings
专供敷设电缆或安置附件的电缆沟、浅槽、排管、隧道、夹层、竖(斜)井和工作井等构筑物。
“电缆井、沟”是电缆构筑物的一种,是专供敷设电缆
我们一般建筑中的“电井”,暂时没查到定义,例如住宅中的电井,本质上来说应该是“小配电间”,有竖向的电缆,还有各种照明配电箱(柜),弱电箱等,不应该属于电缆构筑物的概念
李总给说说 songzhj 发表于 2015-5-7 10:25
该条规范所提到的“电缆井”是不是我们平常说到的“电井”,
查《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007
...
GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》
GB 50054-2011《低压配电设计规范》
尺短寸长 发表于 2015-5-7 11:10
GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》
字面上电缆构筑物纠结于“专供”二字,似乎其内不应有其他配电箱柜
尺短寸长 发表于 2015-5-7 11:10
GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》
电缆构筑物定义所指“竖(斜)井”,是否为通长布置,中间没有楼板等的间隔,只有防火分隔,类似于电缆隧道竖起来?
电气竖井则是要每层有楼板相间隔 songzhj 发表于 2015-5-7 14:32
字面上电缆构筑物纠结于“专供”二字,似乎其内不应有其他配电箱柜
字面上电缆构筑物纠结于“专供”二字,似乎其内不应有其他配电箱柜——
核电站内,有这种情况;
民用建筑,基本不会吧? 尺短寸长 发表于 2015-5-7 15:34
字面上电缆构筑物纠结于“专供”二字,似乎其内不应有其他配电箱柜——
核电站内,有这种情况;
民用建 ...
06、14版《建规》
尺短寸长 发表于 2015-5-7 15:39
06、14版《建规》
有理!李总规范读的透彻 总结一句话:规范说的“电缆井”就是我们过去说的“强电井”或“楼层配电小间”。尺总我说的对否?