小木头公 发表于 2015-5-6 15:24:07

串电抗,母线电抗器问题....

变配电室,低压出线部分问题:书上是这么说的,一般电缆出线需加装出线电抗器,可有效降低短路时的短路电流,并能太高母线短路后惨呀,防止故障扩大,而架空不用。大师们怎么理解?主要问题是,我看的成套的箱变都是在出现回路处并没有串联电抗器,这是因为什么?这和出现处的断路器选择有关吗?什么时候应该串电抗,什么时候不用?

小木头公 发表于 2015-5-6 15:33:02


树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 15:44:49

低压出线,慎用电抗器。

树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 15:46:48

高压部分加装,是为了降低部分短路容量,利于选择设备。低压,很多地方倒希望短路容量大一些

树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 15:53:20

而且,也不节能。有电容器和变频器倒可以考虑一下

小木头公 发表于 2015-5-6 16:06:11

树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 15:53
而且,也不节能。有电容器和变频器倒可以考虑一下

怎么我感觉低压侧也可以加,同样也利于低压设备的选择,就算是不节能,起码还有补偿呢

树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 16:07:17

小木头公 发表于 2015-5-6 16:06
怎么我感觉低压侧也可以加,同样也利于低压设备的选择,就算是不节能,起码还有补偿呢

你那里的图纸那里加了

树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 16:08:47

小木头公 发表于 2015-5-6 16:06
怎么我感觉低压侧也可以加,同样也利于低压设备的选择,就算是不节能,起码还有补偿呢

补偿是为了设备中的感性负载,提高功率因数

小木头公 发表于 2015-5-6 16:11:55

树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 16:07
你那里的图纸那里加了

我这里的图纸没有加,我在想为什么,因为高压测出线我也没看到

树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 16:15:16

小木头公 发表于 2015-5-6 16:11
我这里的图纸没有加,我在想为什么,因为高压测出线我也没看到

原因已经说了,高压的一般采用的电抗器柜

小木头公 发表于 2015-5-6 16:16:02

树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 16:08
补偿是为了设备中的感性负载,提高功率因数

补偿的是设备中的无功和串电抗器的无功,总之后面有补偿所以可不可以这样理解,我穿个电抗器为的是降低短路时的电流,不用考虑功率因数,因为有后面的补偿。还是说因为功率因数比较重要而把电抗器忽略

树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 16:17:00

另外高压的主变压器中性点加电抗器,也只是补偿电容电流(高压电缆较多的情况)

taiyuntao 发表于 2015-5-6 16:17:28

楼主的意思是无功补偿环节的电抗器吗?

树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 16:18:02

因为高压电缆对地都有电容电流

小木头公 发表于 2015-5-6 16:18:57

taiyuntao 发表于 2015-5-6 16:17
楼主的意思是无功补偿环节的电抗器吗?

低压出线,断路器上的电抗器
页: [1] 2
查看完整版本: 串电抗,母线电抗器问题....