账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8074|回复: 18

[求助] 串电抗,母线电抗器问题....

[复制链接]
发表于 2015-5-6 15:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变配电室,低压出线部分问题:书上是这么说的,一般电缆出线需加装出线电抗器,可有效降低短路时的短路电流,并能太高母线短路后惨呀,防止故障扩大,而架空不用。大师们怎么理解?主要问题是,我看的成套的箱变都是在出现回路处并没有串联电抗器,这是因为什么?这和出现处的断路器选择有关吗?什么时候应该串电抗,什么时候不用?
 楼主| 发表于 2015-5-6 15:33:02 | 显示全部楼层
QQ图片20080506151223.png
发表于 2015-5-6 15:44:49 | 显示全部楼层
低压出线,慎用电抗器。
发表于 2015-5-6 15:46:48 | 显示全部楼层
高压部分加装,是为了降低部分短路容量,利于选择设备。低压,很多地方倒希望短路容量大一些
发表于 2015-5-6 15:53:20 | 显示全部楼层
而且,也不节能。有电容器和变频器倒可以考虑一下
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:06:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 15:53
而且,也不节能。有电容器和变频器倒可以考虑一下

怎么我感觉低压侧也可以加,同样也利于低压设备的选择,就算是不节能,起码还有补偿呢
发表于 2015-5-6 16:07:17 | 显示全部楼层
小木头公 发表于 2015-5-6 16:06
怎么我感觉低压侧也可以加,同样也利于低压设备的选择,就算是不节能,起码还有补偿呢

你那里的图纸那里加了
发表于 2015-5-6 16:08:47 | 显示全部楼层
小木头公 发表于 2015-5-6 16:06
怎么我感觉低压侧也可以加,同样也利于低压设备的选择,就算是不节能,起码还有补偿呢

补偿是为了设备中的感性负载,提高功率因数
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:11:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 16:07
你那里的图纸那里加了

我这里的图纸没有加,我在想为什么,因为高压测出线我也没看到
发表于 2015-5-6 16:15:16 | 显示全部楼层
小木头公 发表于 2015-5-6 16:11
我这里的图纸没有加,我在想为什么,因为高压测出线我也没看到

原因已经说了,高压的一般采用的电抗器柜
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:16:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-6 16:08
补偿是为了设备中的感性负载,提高功率因数

补偿的是设备中的无功和串电抗器的无功,总之后面有补偿所以可不可以这样理解,我穿个电抗器为的是降低短路时的电流,不用考虑功率因数,因为有后面的补偿。还是说因为功率因数比较重要而把电抗器忽略
发表于 2015-5-6 16:17:00 | 显示全部楼层
另外高压的主变压器中性点加电抗器,也只是补偿电容电流(高压电缆较多的情况)
     
发表于 2015-5-6 16:17:28 | 显示全部楼层
楼主的意思是无功补偿环节的电抗器吗?
发表于 2015-5-6 16:18:02 | 显示全部楼层
因为高压电缆对地都有电容电流
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:18:57 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-5-6 16:17
楼主的意思是无功补偿环节的电抗器吗?

低压出线,断路器上的电抗器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则