关于医院二级负荷配电的问题求教(尺兄也来看看)
最近做了个乡镇的医院,里面的重要部位(比如手术室)按二级负荷配电,我初步设想是一路高压(甲方也只肯申请一路高压),带2台变压器,从每个变压器出一回路到手术室末端切, 现在问题来了,甲方只上了一台变压器,出现开关比较少,他想让我取消一路,就是说二级负荷都由一路供电,上端用一路10KV,一路发电机供电,请问我从变电所出一个回路到末端,这个样子满足二级负荷要求吗? 另外手术室还带了2个小时的UPS电源,当然还有很多地方不带UPS电源的也是二级负荷。我找了http://bbs.co188.com/thread-966779-1-1.html这个的讨论 但是还是没看到正确答案。
一路10KV+自备发电机都满足一级负荷的供电要求了 有发电机,完全满足二级负荷的要求啊 只进一路高压,即使两台变压器高压没电了还不是一片黑,发电机+一路10KV完全满足你的要求了 一路10KV,是否满足二级负荷,规范有明确规定 带油机满足一级负荷供电要求,手术室设局部IT系统。 关于二级负荷低压是否可一路供电,看这个 或者可参考这个 为啥采用架空就一回,采用电缆要两根
本帖最后由 taiyuntao 于 2015-4-30 11:05 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-4-30 10:28
或者可参考这个
此解释来自哪里 taiyuntao 发表于 2015-4-30 11:01
此解释来自哪里
不是写了吗,王金元 多谢各位{:smile:} 树欲静而风不止 发表于 2015-4-30 11:17
不是写了吗,王金元
1、某种二级负荷(如空调机组)——
为啥“一路10kV电源,两台变压器供电时”时,一定得“采用双回线至低压配电系统末端切换”?
PS
前端双切有何不可?违反哪条规定?
为啥“一路10kV电源,一台变压器供电时”时,立马就“可满足要求”?
2、若是消防用电设备的二级负荷,又如何?
在本建筑物内——似乎没说明这二级负荷是消防还是非消防用电吧?
唉!
怪不得。
如果有柴油发电机 就用柴油发电机就可以了