fly55555555 发表于 2015-5-4 20:26:27

新火规条文
10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

新火规条文说明
10.1.4 消防用电设备的用电负荷分级可参见现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定。此外,为尽快让自备发电设备发挥作用,对备用电源的设置及其启动作了要求。根据目前我国的供电技术条件,规定其采用自动启动方式时,启动时间不应大于30s。
    (1)根据国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的要求,一级负荷供电应由两个电源供电,且应满足下述条件:
    1)当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏;
    2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。
    (2)结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消防用电设备的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:
    1)电源来自两个不同发电厂;
    2)电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上);
    3)电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。
直接变压器一路至1#进线柜,柴发这一路至2#进线柜吧。消防和平时负荷都能满足规范要求了。

521_wind 发表于 2015-5-29 08:10:11

尺短寸长 发表于 2015-4-30 13:56
1、某种二级负荷(如空调机组)——

为啥“一路10kV电源,两台变压器供电时”时,一定得“采用双 ...

尺总能给个正确的回复吗?   一路10KV   2台变压器   2路10KV2台变压器的情况给二级非消防负荷供电怎么才能满足

hbb1122 发表于 2018-11-15 10:37:41

taiyuntao 发表于 2015-4-30 10:59
为啥采用架空就一回,采用电缆要两根

因为架空电缆修复方便

TNS 发表于 2018-11-16 22:33:38

树欲静而风不止 发表于 2015-4-30 10:26
关于二级负荷低压是否可一路供电,看这个

树总7楼条文来自哪里?似乎是不规范吧?
页: 1 [2]
查看完整版本: 关于医院二级负荷配电的问题求教(尺兄也来看看)