lichengjian 发表于 2015-4-27 09:18:38

看了配三电动机继电保护后更不理解了,请教一下这样做对不对


互感器暂取150/5,实际不影响Iop

治学以诚 发表于 2015-4-27 09:21:39

北方郎 发表于 2015-4-27 09:23:07

恩,无关。
注意长延时和瞬时整定值。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-27 09:49:53

请老诚版主讲讲不对的原因

lichengjian 发表于 2015-4-27 19:33:10

治学以诚 发表于 2015-4-27 09:21
不对

还请诚版主说明,多谢

树欲静而风不止 发表于 2015-4-28 08:25:53

是否诚版的意思是,不按高压的公式,应按低压的公式计算

治学以诚 发表于 2015-4-28 08:51:49

治学以诚 发表于 2015-4-28 09:07:18

尺短寸长 发表于 2015-4-28 10:05:44

治学以诚 发表于 2015-4-28 09:07
有问题尽管提,我对你提个小上(小?)的请求,请想方设法,把下面的这个帖子发给王总篇(编?)。
http://www.jzdq.net.cn ...

我是实在赖得批规范了。


恳请老诚版主注意,不要学那些不负责任的规范编制人去随意糟蹋由我们老祖宗创造的宝贵、灿烂、博大精深的中华文字:

我是实在赖得批规范了——我是实在懒得批规范了。

fitman 发表于 2015-4-28 10:07:39

对于这类电机保护,断路器提供的是短路保护,由于断路器的动作电流可调性不高,所以过载保护要另外设置,55kW电机,完全可以用热继,没必有要用电流继电器。

贾行家 发表于 2015-4-30 22:14:35

本帖最后由 贾行家 于 2015-4-30 22:25 编辑

我不明白一台55kW的低压电动机为何要套用高压继电保护的整定公式?

55kW低压电动机,按Y2系列、4极考虑,功率因数0.87,效率93%,额定电流=55/0.38/1.732/0.87/0.93=103A,堵转电流为7.2倍额定电流=741.6A。主回路按直接启动配置(不考虑测量元件),单磁断路器+接触器+热继电器,参考施耐德元件选择,断路器选用NSX160-MA、脱扣器额定电流150A、瞬动整定10倍In(10In=1500A>2倍电动机堵转电流,满足规范要求不至于启动时误动),接触器选择LC1D150,热继电器选择LRD5369(整定范围90~150A,参考整定值108A,具体根据你电动机拖动的机械设备类型和运行工况确定)。

lichengjian 发表于 2015-5-6 08:16:37

贾行家 发表于 2015-4-30 22:14
我不明白一台55kW的低压电动机为何要套用高压继电保护的整定公式?

55kW低压电动机,按Y2系列、4极考虑 ...

是我考虑错了,十分惭愧
页: [1]
查看完整版本: 看了配三电动机继电保护后更不理解了,请教一下这样做对不对