[问题探讨] 看了配三电动机继电保护后更不理解了,请教一下这样做对不对

[复制链接]
     
发表于 2015-4-27 09:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ截图20140427091505.jpg
互感器暂取150/5,实际不影响Iop
发表于 2015-4-27 09:21:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-4-27 09:23:07 | 显示全部楼层
恩,无关。
注意长延时和瞬时整定值。
发表于 2015-4-27 09:49:53 | 显示全部楼层
请老诚版主讲讲不对的原因
     
 楼主| 发表于 2015-4-27 19:33:10 | 显示全部楼层

还请诚版主说明,多谢
发表于 2015-4-28 08:25:53 | 显示全部楼层
是否诚版的意思是,不按高压的公式,应按低压的公式计算
发表于 2015-4-28 08:51:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-28 09:07:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-4-28 10:05:44 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-28 09:07
有问题尽管提,我对你提个小上(小?)的请求,请想方设法,把下面的这个帖子发给王总篇(编?)
http://www.jzdq.net.cn ...

我是实在赖得批规范了。

恳请老诚版主注意,不要学那些不负责任的规范编制人去随意糟蹋由我们老祖宗创造的宝贵、灿烂、博大精深的中华文字:

我是实在赖得批规范了——我是实在懒得批规范了。
     
发表于 2015-4-28 10:07:39 | 显示全部楼层
对于这类电机保护,断路器提供的是短路保护,由于断路器的动作电流可调性不高,所以过载保护要另外设置,55kW电机,完全可以用热继,没必有要用电流继电器。
     
发表于 2015-4-30 22:14:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2015-4-30 22:25 编辑

我不明白一台55kW的低压电动机为何要套用高压继电保护的整定公式?

55kW低压电动机,按Y2系列、4极考虑,功率因数0.87,效率93%,额定电流=55/0.38/1.732/0.87/0.93=103A,堵转电流为7.2倍额定电流=741.6A。主回路按直接启动配置(不考虑测量元件),单磁断路器+接触器+热继电器,参考施耐德元件选择,断路器选用NSX160-MA、脱扣器额定电流150A、瞬动整定10倍In(10In=1500A>2倍电动机堵转电流,满足规范要求不至于启动时误动),接触器选择LC1D150,热继电器选择LRD5369(整定范围90~150A,参考整定值108A,具体根据你电动机拖动的机械设备类型和运行工况确定)。
     
 楼主| 发表于 2015-5-6 08:16:37 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2015-4-30 22:14
我不明白一台55kW的低压电动机为何要套用高压继电保护的整定公式?

55kW低压电动机,按Y2系列、4极考虑 ...

是我考虑错了,十分惭愧