尺短寸长
发表于 2015-4-27 16:45:52
limmzhu 发表于 2015-4-27 16:33
普通负荷的短路及过载保护不要了吗?
何谓“放射式”供电?
PS
见楼主题干:
[求助] 双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断路器?
limmzhu
发表于 2015-4-27 19:00:28
yangyang7201 发表于 2015-4-27 16:38
变配电室这一级配电已经设置了短路及过载保护。
恐怕过载保护会有问题
尺短寸长
发表于 2015-4-27 19:01:07
limmzhu 发表于 2015-4-27 19:00
恐怕过载保护会有问题
愿闻其详。
yangyang7201
发表于 2015-4-27 19:10:38
limmzhu 发表于 2015-4-27 19:00
恐怕过载保护会有问题
Limmzhu 想说的是消防负荷免装过载保护吧?{:smile:}
尺短寸长
发表于 2015-4-27 19:14:49
yangyang7201 发表于 2015-4-27 19:10
Limmzhu 想说的是消防负荷免装过载保护吧?
设置隔离开关和消防负荷免装过载保护,两者扯不上关系。
不知 limmzhu 先生的所言“恐怕过载保护会有问题”,是何含意。
yangyang7201
发表于 2015-4-27 19:22:06
尺短寸长 发表于 2015-4-27 19:14
设置隔离开关和消防负荷免装过载保护,两者扯不上关系。
不知 limmzhu 先生的所言“恐怕过载保护会有 ...
我看limmzhu先生的回帖是跟着我30#的发言来的,猜测他可能想到了消防负荷免装过载的问题。
瞎猜的{:lol:}yangyang还是洗耳恭听吧!
limmzhu
发表于 2015-5-4 16:36:44
尺短寸长 发表于 2015-4-27 19:01
愿闻其详。
消防负荷免装过载的问题
尺短寸长
发表于 2015-5-4 16:38:36
limmzhu 发表于 2015-5-4 16:36
消防负荷免装过载的问题
ATSE 前设置就地的隔离开关,不涉及此问题。
limmzhu
发表于 2015-5-4 16:38:48
yangyang7201 发表于 2015-4-27 19:10
Limmzhu 想说的是消防负荷免装过载保护吧?
老总猜的对,消防负荷免装过载的问题
尺短寸长
发表于 2015-5-4 16:39:53
limmzhu 发表于 2015-5-4 16:38
老总猜的对,消防负荷免装过载的问题
ATSE 前设置就地的隔离开关,哪来的过载保护?
limmzhu
发表于 2015-5-4 17:46:34
尺短寸长 发表于 2015-5-4 16:38
ATSE 前设置就地的隔离开关,不涉及此问题。
恩,尺总能否解释下如果仅仅是隔离开关,短路保护是交给上一级吗?小弟对这个一直不太明白
limmzhu
发表于 2015-5-4 17:47:43
limmzhu 发表于 2015-5-4 16:38
老总猜的对,消防负荷免装过载的问题
论坛元老,权当前辈,以示尊敬。
闵志鹏433
发表于 2015-5-4 20:06:38
要设置隔离开关 便于检修用的
hulpen
发表于 2015-5-5 16:23:37
看了43楼以上,尺总已给中肯的回复。
“要设置隔离开关 便于检修用的”,没错,就这么简单。
qqwanghuazhang
发表于 2015-7-13 08:08:41
建筑电气论坛-Building Electricity»论坛›建筑电气技术›建筑电气技术›双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断 ..