账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 河图

[求助] 双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断路器?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-27 16:45:52 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-4-27 16:33
普通负荷的短路及过载保护不要了吗?

何谓“放射式”供电?

PS
见楼主题干:
[求助] 双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断路器?
发表于 2015-4-27 19:00:28 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-4-27 16:38
变配电室这一级配电已经设置了短路及过载保护。

恐怕过载保护会有问题
     
发表于 2015-4-27 19:01:07 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-4-27 19:00
恐怕过载保护会有问题

愿闻其详。
     
发表于 2015-4-27 19:10:38 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-4-27 19:00
恐怕过载保护会有问题

Limmzhu 想说的是消防负荷免装过载保护吧?{:smile:}

     
发表于 2015-4-27 19:14:49 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-4-27 19:10
Limmzhu 想说的是消防负荷免装过载保护吧?

设置隔离开关和消防负荷免装过载保护,两者扯不上关系。

不知 limmzhu 先生的所言“恐怕过载保护会有问题”,是何含意。
     
发表于 2015-4-27 19:22:06 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-27 19:14
设置隔离开关和消防负荷免装过载保护,两者扯不上关系。

不知 limmzhu 先生的所言“恐怕过载保护会有 ...

我看limmzhu先生的回帖是跟着我30#的发言来的,猜测他可能想到了消防负荷免装过载的问题。
瞎猜的{:lol:}yangyang还是洗耳恭听吧!
发表于 2015-5-4 16:36:44 | 显示全部楼层

消防负荷免装过载的问题
     
发表于 2015-5-4 16:38:36 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-5-4 16:36
消防负荷免装过载的问题

ATSE 前设置就地的隔离开关,不涉及此问题。
发表于 2015-5-4 16:38:48 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-4-27 19:10
Limmzhu 想说的是消防负荷免装过载保护吧?

老总猜的对,消防负荷免装过载的问题

点评

yangyang乃普通设计人员一名,limmzhu称呼“老总”谬矣!(^_^)  发表于 2015-5-4 17:01
     
发表于 2015-5-4 16:39:53 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-5-4 16:38
老总猜的对,消防负荷免装过载的问题

ATSE 前设置就地的隔离开关,哪来的过载保护?
发表于 2015-5-4 17:46:34 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-4 16:38
ATSE 前设置就地的隔离开关,不涉及此问题。

恩,尺总能否解释下如果仅仅是隔离开关,短路保护是交给上一级吗?小弟对这个一直不太明白
发表于 2015-5-4 17:47:43 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-5-4 16:38
老总猜的对,消防负荷免装过载的问题

论坛元老,权当前辈,以示尊敬。
发表于 2015-5-4 20:06:38 | 显示全部楼层
要设置隔离开关 便于检修用的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-5 16:23:37 | 显示全部楼层
看了43楼以上,尺总已给中肯的回复。

“要设置隔离开关 便于检修用的”,没错,就这么简单。
发表于 2015-7-13 08:08:41 | 显示全部楼层
建筑电气论坛-Building Electricity»论坛›建筑电气技术›建筑电气技术›双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断 ..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 13:11 , Processed in 0.094466 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表