新防火规范中第8.4.1条关于设置火灾报警系统的问题
1、第11款,二类高层公共建筑内面积大于50M2的可燃物品库房和面积大于500M2的营业厅需要设置,那么办公室、走道、建筑面积小于500M2的房间这些就不要设置火灾报警???根据13款的内容,反推11款,那么有联动需求的二类高层公共建筑需要设置火灾报警,那是所有地方(包括厕所)设置还是只设置可燃物品库房和大于500M2的营业厅?2、第12款,其他一类高层公共建筑是什么意思???哪些算其他???是不是其他一类高层公共建筑所有地方都要设置火灾报警,包括厕所???
1.办公室、走道、建筑面积小于500M2的房间这些不需设置火灾报警。有联动需求的二类高层公共建筑需要设置火灾报警,所有地方(不包括厕所)
2.一类高层公共建筑所有地方都要设置火灾报警,不包括厕所。