[规范条文] 新防火规范中第8.4.1条关于设置火灾报警系统的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-4-20 10:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、第11款,二类高层公共建筑内面积大于50M2的可燃物品库房和面积大于500M2的营业厅需要设置,那么办公室、走道、建筑面积小于500M2的房间这些就不要设置火灾报警???根据13款的内容,反推11款,那么有联动需求的二类高层公共建筑需要设置火灾报警,那是所有地方(包括厕所)设置还是只设置可燃物品库房和大于500M2的营业厅?
2、第12款,其他一类高层公共建筑是什么意思???哪些算其他???是不是其他一类高层公共建筑所有地方都要设置火灾报警,包括厕所???
发表于 2015-4-20 10:32:35 | 显示全部楼层
1.办公室、走道、建筑面积小于500M2的房间这些不需设置火灾报警。有联动需求的二类高层公共建筑需要设置火灾报警,所有地方(不包括厕所)
2.一类高层公共建筑所有地方都要设置火灾报警,不包括厕所。