矿物绝缘电缆

矿物绝缘电缆在《建筑电气常用数据》中有不允许接触和允许接触裸护套两种,请问大家啥叫允许和不允许,谢谢

树欲静而风不止 发表于 2015-4-16 10:39:21

另外,还问问大家,柔性矿物绝缘电缆能用吗?

yslideb 发表于 2015-4-17 16:44:28

我的理解:
不允许接触就是连续工作时,电缆的外铜套允许更高的温升,有105度,会烫坏人。所以这种场合不允许电缆外面有PVC护套,也不允许靠近可燃物(如木结构)敷设。
允许接触则是连续工作是电缆的外铜套只能到70度。
不允许接触可以通过更大的电流。电流大,发热量当然也大。

abb45 发表于 2015-4-21 20:14:06

楼上讲的很好,其实就是看敷设地方人能否无意间碰到,和其工作温度

xuxizhong 发表于 2015-4-21 21:21:46

按二楼的说法,尽量不用不可接触的。

chipy 发表于 2015-4-22 08:51:44

树欲静而风不止 发表于 2015-4-16 10:39
另外,还问问大家,柔性矿物绝缘电缆能用吗?

同问这个问题,柔性矿物绝缘电缆能用吗?