账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3607|回复: 6

[求助] 矿物绝缘电缆

[复制链接]
发表于 2015-4-16 10:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
矿物绝缘电缆在《建筑电气常用数据》中有不允许接触和允许接触裸护套两种,请问大家啥叫允许和不允许,谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:39:21 | 显示全部楼层
另外,还问问大家,柔性矿物绝缘电缆能用吗?
发表于 2015-4-17 16:44:28 | 显示全部楼层
我的理解:
不允许接触就是连续工作时,电缆的外铜套允许更高的温升,有105度,会烫坏人。所以这种场合不允许电缆外面有PVC护套,也不允许靠近可燃物(如木结构)敷设。
允许接触则是连续工作是电缆的外铜套只能到70度。
不允许接触可以通过更大的电流。电流大,发热量当然也大。

点评

有道理  发表于 2015-4-20 08:37
发表于 2015-4-21 20:14:06 | 显示全部楼层
楼上讲的很好,其实就是看敷设地方人能否无意间碰到,和其工作温度
     
发表于 2015-4-21 21:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
按二楼的说法,尽量不用不可接触的。
     
发表于 2015-4-22 08:51:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-16 10:39
另外,还问问大家,柔性矿物绝缘电缆能用吗?

同问这个问题,柔性矿物绝缘电缆能用吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则