变电所外墙可以使玻璃幕墙么?
供电局提出要求,变电所外墙不能玻璃幕墙.我翻规范,没看到.请教大家有这条由规范要求么? 变电所的耐火等级不应低于2级,玻璃能达到吗 变电所对外的门,要求丙级.玻璃幕墙到达丙级的要求就可以了吧? chipy 发表于 2015-4-10 16:19
变电所对外的门,要求丙级.玻璃幕墙到达丙级的要求就可以了吧?
问问老诚版主:
变电所对外(直接开向户外)的门,要求丙级——有无道理可言? 尺短寸长 发表于 2015-4-10 16:24
问问老诚版主:
变电所对外(直接开向户外)的门,要求丙级——有无道理可言?
之前看到尺总和诚版讨论过这个问题.规范不合理的.
不过,跟供电局讨论的时候,最好还是要有规范依据.
设计人员的无奈啊.
说到底,我们电气的规范有没有变电所不能使用玻璃幕墙的规定呢?
有知道的或者供电局的达人解释下,谢谢。 根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053 - 2013
6. 1. 1 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。
6.1. 3 民用建筑内变电所防火门的设置应符合下列规定:
。。。。
6 变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
表5.1.1 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h)
二级耐火极限(h)
非承重外墙不燃烧体 1.00
要求:非承重外墙的耐火极限是1.0h
以铝合金为框架的玻璃幕墙,不具备防火功能,在受热条件下极易发生变型,铝合金为框架250-330℃就失去承载能力。火灾时,火焰的辐射热、高温烟气都会使幕墙结构膨胀过大,造成玻璃破碎脱落。
铝合金为框架的玻璃幕墙耐火极限达不到1.0h
所以:供电局提出要求,变电所外墙不能玻璃幕墙.
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》
条文说明
搬运克强总理的一句话“法无禁止即可为”,自己揣摩揣摩吧{:lol:} 疏散楼梯间幕墙还能做吗?耐火二级建筑疏散楼梯间两小时,靠外墙的幕墙疏散楼梯间,呵呵 老康阁楼 发表于 2015-4-14 00:29
疏散楼梯间幕墙还能做吗?耐火二级建筑疏散楼梯间两小时,靠外墙的幕墙疏散楼梯间,呵呵
GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》
一类、二类高层民用建筑的非承重外墙的耐火等级分别为一、二级,但“燃烧性能和耐火极限(h)”均为 1.00h。
但是,一类、二类高层民用建筑的非承重外墙上,不可采用普通玻璃窗、常规通风百叶窗和普通大门了吗?
尺短寸长 发表于 2015-4-13 18:44
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》
谢谢尺总.
看来从规范来说,完全满足要求.
不能使用玻璃幕墙是供电局自己的要求.
chipy 发表于 2015-4-14 17:30
谢谢尺总.
看来从规范来说,完全满足要求.
不能使用玻璃幕墙是供电局自己的要求.
很奇怪的是,为啥供电局不将钢结构厂房的铁皮外墙也一并否了呢?{:smile:}
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》