账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8512|回复: 15

[问题探讨] 变电所外墙可以使玻璃幕墙么?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-10 15:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
供电局提出要求,变电所外墙不能玻璃幕墙.我翻规范,没看到.
请教大家有这条由规范要求么?
发表于 2015-4-10 15:42:34 | 显示全部楼层
变电所的耐火等级不应低于2级,玻璃能达到吗
     
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:19:14 | 显示全部楼层
变电所对外的门,要求丙级.玻璃幕墙到达丙级的要求就可以了吧?
     
发表于 2015-4-10 16:24:46 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-10 16:19
变电所对外的门,要求丙级.玻璃幕墙到达丙级的要求就可以了吧?


问问老诚版主:
变电所对外(直接开向户外)的门,要求丙级——有无道理可言?
     
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:28:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-10 16:24
问问老诚版主:
变电所对外(直接开向户外)的门,要求丙级——有无道理可言?

之前看到尺总和诚版讨论过这个问题.规范不合理的.
不过,跟供电局讨论的时候,最好还是要有规范依据.
设计人员的无奈啊.

点评

无奈!真无奈!!!  发表于 2015-4-10 22:35
     
 楼主| 发表于 2015-4-11 22:13:55 | 显示全部楼层
说到底,我们电气的规范有没有变电所不能使用玻璃幕墙的规定呢?
有知道的或者供电局的达人解释下,谢谢。
发表于 2015-4-13 17:32:24 | 显示全部楼层
根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053 - 2013
6. 1. 1 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。

6.1. 3 民用建筑内变电所防火门的设置应符合下列规定:
。。。。
6 变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
  
表5.1.1 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h)
  
  
二级耐火极限(h)
  
  非承重外墙  不燃烧体 1.00

要求:非承重外墙的耐火极限是1.0h
以铝合金为框架的玻璃幕墙,不具备防火功能,在受热条件下极易发生变型,铝合金为框架250-330℃就失去承载能力。火灾时,火焰的辐射热、高温烟气都会使幕墙结构膨胀过大,造成玻璃破碎脱落。

铝合金为框架的玻璃幕墙耐火极限达不到1.0h
所以:供电局提出要求,变电所外墙不能玻璃幕墙.
     
发表于 2015-4-13 18:44:53 | 显示全部楼层
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》
7.2.7.jpg

条文说明
7.2.7-1.jpg
7.2.7-2.jpg
发表于 2015-4-13 22:00:34 | 显示全部楼层
搬运克强总理的一句话“法无禁止即可为”,自己揣摩揣摩吧{:lol:}

点评

他就是典型的投机分子。。。  发表于 2015-4-14 13:23
     
发表于 2015-4-14 00:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
疏散楼梯间幕墙还能做吗?耐火二级建筑疏散楼梯间两小时,靠外墙的幕墙疏散楼梯间,呵呵

点评

同问。  发表于 2015-4-14 08:37
     
发表于 2015-4-14 08:19:06 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-4-14 00:29
疏散楼梯间幕墙还能做吗?耐火二级建筑疏散楼梯间两小时,靠外墙的幕墙疏散楼梯间,呵呵

GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》

1.jpg

2.jpg

一类、二类高层民用建筑的非承重外墙的耐火等级分别为一、二级,但“燃烧性能和耐火极限(h)”均为 1.00h。

但是,一类、二类高层民用建筑的非承重外墙上,不可采用普通玻璃窗、常规通风百叶窗和普通大门了吗?
     
 楼主| 发表于 2015-4-14 17:30:43 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-13 18:44
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》

谢谢尺总.
看来从规范来说,完全满足要求.
不能使用玻璃幕墙是供电局自己的要求.
     
发表于 2015-4-14 17:41:54 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-14 17:30
谢谢尺总.
看来从规范来说,完全满足要求.
不能使用玻璃幕墙是供电局自己的要求.

很奇怪的是,为啥供电局不将钢结构厂房的铁皮外墙也一并否了呢?{:smile:}

GB 50016-2006《建筑设计防火规范》
0.25h.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则