树欲静而风不止 发表于 2015-4-9 11:15:24

关于等电位联接

是否任何一栋建筑都要做等电位联接,有强制规定吗?(那本规范)。我这一个小门房,是否也要等电位联接?

fitman 发表于 2015-4-9 11:25:18

你是指总等电位联接吧。强条只有雷规有(4。1。2)。但实际上只有条件的都应做,没条件的也要创造条件做。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-9 11:30:27

fitman 发表于 2015-4-9 11:25
你是指总等电位联接吧。强条只有雷规有(4。1。2)。但实际上只有条件的都应做,没条件的也要创造条件做。

关键我这个门房没有做防雷呀

gdx8785 发表于 2015-4-9 11:38:38

查一下<<低规>>5.2.4条

fitman 发表于 2015-4-9 11:47:09

树欲静而风不止 发表于 2015-4-9 11:30
关键我这个门房没有做防雷呀

强条虽然很少,但低一档的“应”条文还是很多的,基本有接地和防电击章节的规范都有。象楼上所说的低规,民规也有,各种专项建筑的电气规范都有的。

wga918 发表于 2015-4-9 12:41:32

门卫也要做的。

黄花菜 发表于 2015-4-11 22:43:52

不做防雷,做接地,做等电位就行了

北方郎 发表于 2015-4-12 10:43:47

可不做。

xxnt 发表于 2016-12-18 20:19:37

不做防雷,做接地,做等电位就行了

xuxizhong 发表于 2016-12-23 23:45:15

做等电位啊,减少接触电压。

daweasd 发表于 2017-3-4 13:29:25

其实防雷接地和等电位是共用接地网,等电位是必须做的和防雷没有关系