账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3393|回复: 11

[问题探讨] 关于等电位联接

[复制链接]
发表于 2015-4-9 11:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是否任何一栋建筑都要做等电位联接,有强制规定吗?(那本规范)。我这一个小门房,是否也要等电位联接?
     
发表于 2015-4-9 11:25:18 | 显示全部楼层
你是指总等电位联接吧。强条只有雷规有(4。1。2)。但实际上只有条件的都应做,没条件的也要创造条件做。
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:30:27 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-9 11:25
你是指总等电位联接吧。强条只有雷规有(4。1。2)。但实际上只有条件的都应做,没条件的也要创造条件做。

关键我这个门房没有做防雷呀
     
发表于 2015-4-9 11:38:38 | 显示全部楼层
查一下<<低规>>5.2.4条

点评

谢谢,看来再小的一间房都得设呀  发表于 2015-4-9 11:42
     
发表于 2015-4-9 11:47:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-9 11:30
关键我这个门房没有做防雷呀

强条虽然很少,但低一档的“应”条文还是很多的,基本有接地和防电击章节的规范都有。象楼上所说的低规,民规也有,各种专项建筑的电气规范都有的。
     
发表于 2015-4-9 12:41:32 | 显示全部楼层
门卫也要做的。
     
发表于 2015-4-11 22:43:52 | 显示全部楼层
不做防雷,做接地,做等电位就行了
发表于 2016-12-18 20:19:37 | 显示全部楼层
不做防雷,做接地,做等电位就行了
     
发表于 2016-12-23 23:45:15 来自手机 | 显示全部楼层
做等电位啊,减少接触电压。
发表于 2017-3-4 13:29:25 | 显示全部楼层
其实防雷接地和等电位是共用接地网,等电位是必须做的和防雷没有关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则