审图过了,甲方又出了审查意见。能按照甲方说的做吗?依据?
系统图中,同一表箱,进线既有负荷开关,又有总断路器,可以优化1个,建议,优化断路器。因为每户的配电箱装有断路保护器。 可以优化{:lol:} 图审只管你违不违规,合不合理,经不经济那是你自已的事了~ 其实配电箱进线开关用负荷开关便可,有强切或电气火灾系统,,需要收信号跳闸时才用断路器,但此断路器不用作回路保护。 审图通过后审图机构要在图纸上盖章。若再修改需重新审图。 放个系统图上来看看。。。 甲方什么动机啊?审图过了,代表图纸合理!现在甲方重新审查?什么鬼!!{:5_135:} 优化断路器!去掉断路器吧? 看楼主意思是住宅项目吧?建议看下JGJ242 甲方说的对,断路器可取消。注意负荷开关必须有隔离功能。 修改需重新审图 用负荷开关就可以了, 刹那香蕉 发表于 2015-3-31 11:39
甲方什么动机啊?审图过了,代表图纸合理!现在甲方重新审查?什么鬼!!
审图通过了,只是表示图纸没有违反强制性条文和涉及安全的地方,是图纸合格的最低标准。用百分制来说,也就是在不低于60分。审图通过,并不代表图纸合理。 审图通过了,只是表示图纸没有违反强制性条文和涉及安全的地方,是图纸合格的最低标准。用百分制来说,也就是在不低于60分。审图通过,并不代表图纸合理。
非常之同意,可以取消断路器,断路器把过载保护等功能去掉,等同负荷开关,就算火灾分励脱扣,负荷开关同样可以加分励脱扣。
一般修改(变更)不用重新送审,重大变更才需要。
不要拿图纸通过审查了,不能修改当借口。
尤其目前设计行业竞争很激烈,而且甲方的提出来这个问题,不要不当回事,下个项目不跟你单位合作了。