室外景观照明是否可用TN-S系统
民规提出室外景观照明宜用TT系统,问题是我这一个个小的草坪灯都去打接地极吗?用TN-S就好多了。没说不可用,规范是说宜 规范是“安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式。”
实际超20m也不严格要求。 以上是深圳图审的回复:可采用TN-S或TT 采用TT系统的接地电阻要求4欧姆?难道不是按GB50054第5.2.15条算的吗? 我们的习惯做法,TT和TN-S基本一样,区别只是TT系统电源进线不带PE线 tn-s降低中性点阻抗,减少接触电压,跨步电压。