账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4355|回复: 7

[求助] 室外景观照明是否可用TN-S系统

[复制链接]
发表于 2015-3-27 09:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规提出室外景观照明宜用TT系统,问题是我这一个个小的草坪灯都去打接地极吗?用TN-S就好多了。
     
发表于 2015-3-27 09:26:41 | 显示全部楼层
没说不可用,规范是说宜
     
发表于 2015-3-27 09:29:34 | 显示全部楼层
规范是“安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式。”
实际超20m也不严格要求。
 楼主| 发表于 2015-3-27 09:31:55 | 显示全部楼层
路灯接地.png
 楼主| 发表于 2015-3-27 09:32:58 | 显示全部楼层
以上是深圳图审的回复:可采用TN-S或TT
发表于 2015-3-27 11:29:01 | 显示全部楼层
采用TT系统的接地电阻要求4欧姆?难道不是按GB50054第5.2.15条算的吗?
发表于 2015-3-27 11:31:37 | 显示全部楼层
我们的习惯做法,TT和TN-S基本一样,区别只是TT系统电源进线不带PE线
     
发表于 2015-3-28 08:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
tn-s降低中性点阻抗,减少接触电压,跨步电压。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则