电气火灾探测器安装位置
电气火灾探测器严禁安装在配电箱内吗? 监测单元只能是装在配电箱内,监测模块装箱外。 有规范规定吗?没见着。 树欲静而风不止 发表于 2015-3-25 10:49有规范规定吗?没见着。
由于监测模块的工作电压为24V且由监控主机或区域分机直接供电,与其他电压等级的设备混装将可能相互产生影响,导致系统不能可靠动作。所以,监测模块应装在配电箱外。
至于条文,没见着,但可参考GB50116-2013第6.8.2条,异曲同工。
合理的,我们就扩大适用。 现在电气火灾探测器不是220V供电吗