chipy 发表于 2015-3-17 17:37:11

关于新防火规范的条文

现在手头是2014.8.27的版本.不知道是不是最终版.
看到10.1.10的条文,有疑惑,请教大家.
第一款已经明确消防电缆可以使用耐火电缆。
但是 第三款 在电缆井内,如果同一个电缆井就需要矿物电缆。
如果用耐火电缆,这个节奏是要求消防和非消防要分设电缆井么?
这样的话,第一款内,如果电缆桥架敷设,是不是一定要消防、非消防桥架分开?
如果不分开,是不是一定要矿物电缆阿?
大家不吝赐教。

chipy 发表于 2015-3-17 17:38:42

规范5月1号执行了,新做的项目忐忑不安阿。

尺短寸长 发表于 2015-3-17 20:53:56

chipy 发表于 2015-3-17 17:38
规范5月1号执行了,新做的项目忐忑不安阿。

谁敢“赐教”?{:lol:}

规范都躲躲闪闪不敢挑明了说,也不知江苏省的消防局文件下发后(5月1日未到,早已经要求审图、设计按新《建规》做施工图设计了),如何贯彻实施的。{:dizzy:}

尺短寸长 发表于 2015-3-17 21:04:33

苏建科614号(江苏省住房和城乡建设厅、江苏省公安厅联合发文)
http://www.js119.com/association/announcement/2014-11-18/76487.html

江苏省从2014-12-1(含)设计、审图就执行 GB 50016-2014 了,猜测江苏省的电气设计同行应该有切身体会。

890214 发表于 2015-3-17 21:10:20

辽宁锦州消防已经按 GB 50016-2014 执行了,

尺短寸长 发表于 2015-3-17 21:12:04

890214 发表于 2015-3-17 21:10
辽宁锦州消防已经按 GB 50016-2014 执行了,

悲耶?喜耶?

O(∩_∩)O哈哈哈~

树欲静而风不止 发表于 2015-3-18 08:56:11

宣贯的陈南教授说:已就这一条向规范编制组提出了异议,在等结果

yslideb 发表于 2015-3-18 09:01:38

这个条文给我们带来的极大困惑就是住宅如何处理?
住宅的管井都很小,很难做到”与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井内“;
如果敷设在同一个电缆井里,是不是意味着就要采用矿物绝缘电缆?开发商也许会有很大意见。
问题是即便采用了矿物绝缘电缆,也难以做到”分别布置在电缆井二侧“。
况且,”二侧“二字如何理解?互相对面的二面墙是二侧,相邻的二面墙是不是二侧?同一墙面的二个端头是不是二侧?

fitman 发表于 2015-3-18 09:17:22

对于住宅类建筑,我们习惯是强弱电同井,分两侧敷设的。现在消防线路最起码也要分两侧,这样最少要两个井了。影响大了!

fitman 发表于 2015-3-18 09:43:13

我们暂时方案是消防电缆单井(不用矿物电缆了),强弱电同井,似乎这样最省。
现在有一问题是原来消防负荷两回路是同线槽加隔板的,按现时规范精神,似乎不应再同线槽了,不知大家有何意见?

治学以诚 发表于 2015-3-18 10:28:11

taiyuntao 发表于 2015-3-18 11:23:14

fitman 发表于 2015-3-18 09:43
我们暂时方案是消防电缆单井(不用矿物电缆了),强弱电同井,似乎这样最省。
现在有一问题是原来消防负荷 ...

支持fitman的方案,消防线缆单独出来,主备不用再分,尺总、诚版有啥更好的建议?

taiyuntao 发表于 2015-3-18 11:29:19

taiyuntao 发表于 2015-3-18 11:23
支持fitman的方案,消防线缆单独出来,主备不用再分,尺总、诚版有啥更好的建议?

不知道美帝国的消防线缆是如何敷设以保证安全性的{:biggrin:}

rainmen_73 发表于 2015-3-18 11:33:49

我们的解决之道是消防线路单独走楼梯间平台角落里

GHDQ 发表于 2015-3-18 13:39:26

看来规范又被相关产品厂家绑架了?!