尺短寸长
发表于 2015-3-23 13:16:49
hbsjzsjy 发表于 2015-3-23 12:46
《 火规》4.6.1. 2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。由《火规》附 ...
个人认为,规范规定的具有信号反馈功能的常开防火门应设置。至于常闭防火门要看建筑专业选择的产品是否具有信号反馈功能,如无可不必设置。
问:
若建筑专业选择的常闭防火门产品具有信号反馈功能,又当如何?{:lol:}
hbsjzsjy
发表于 2015-3-23 14:13:44
尺短寸长 发表于 2015-3-23 13:16
问:
若建筑专业选择的常闭防火门产品具有信号反馈功能,又当如何?
人家都选择了有信号反馈功能常闭防火门,你都不把信号通过相关渠道传递给消防控制室,也忒任性了吧?{:lol:}
尺短寸长
发表于 2015-3-23 14:26:21
hbsjzsjy 发表于 2015-3-23 14:13
人家都选择了有信号反馈功能常闭防火门,你都不把信号通过相关渠道传递给消防控制室,也忒任性了吧?{:lo ...
设计人员回答说:没有任何一本规范强制要求带信号反馈功能的常闭防火门,应将(或宜将)反馈信号经~~~传递给消防控制室。
唉,俺无法说人家“忒任性”。{:mad:}
hbsjzsjy
发表于 2015-3-23 15:01:40
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2015-3-23 15:07 编辑
尺短寸长 发表于 2015-3-23 14:26
设计人员回答说:没有任何一本规范强制要求带信号反馈功能的常闭防火门,应将(或宜将)反馈信号经~~~传 ...
哎!俺火规明明规定了消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能,你们却视而不见,情何以堪啊{:sad:}
尺短寸长
发表于 2015-3-23 15:17:24
hbsjzsjy 发表于 2015-3-23 15:01
哎!俺火规明明规定了消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能,你们视 ...
唉!您说您这新《火规》编得闹心不闹心:
附录A的前提条件是“消防联动控制系统”——常闭防火门不在此列啊!
附录B规定的有关信息的功能——只要求反映防火门及卷帘的“设置部位、数量”,再有就是日常防火巡查记录,也没其他要求啊!
尺短寸长
发表于 2015-3-23 15:29:07
还有就是:
新《火规》附录A中将消防电源的监视归入“消防联动控制系统”范畴,也属于是八竿子打不着的事。
hbsjzsjy
发表于 2015-3-23 15:31:56
怕你们搞不明白,俺《火规》附录A把防火门系统纳入了“消防联动控制系统”,并规定了要显示具有反馈功能的各类防火门的工作状态和故障状态。不过你们防火规范没有强制要求常闭防火门具有反馈功能,如此以来这条就和该系统无关了,自然也就不必按这条去做了。有些人老拿这条说事,曲解俺的本意,真是冤枉啊!{:cry:}
尺短寸长
发表于 2015-3-23 15:38:09
这怪得谁来?
您老的本意得通过您编的规范来体现,是也不是?
语文没学好,却想反过来责怪学习、执行规范的人,还有没有天理啊?{:cry:}
bhluww
发表于 2015-3-23 16:51:47
本帖最后由 bhluww 于 2015-3-23 16:53 编辑
俺位卑言轻,才疏学浅,说服不了别人,只好先说服自已,要不然,画图时真无所适从,画不下去,就算免为其难画出来,自已越看越生气{:curse:}
chipy
发表于 2015-3-23 18:29:46
网上讨论热火朝天..可惜..规范组的人无动于衷..出来解释的都没有..
看来 草民和朝廷还隔着数重天啊..
rainmen_73
发表于 2015-3-23 18:53:57
chipy 发表于 2015-3-23 18:29
网上讨论热火朝天..可惜..规范组的人无动于衷..出来解释的都没有..
看来 草民和朝廷还隔着数重天啊..
早就有个想法。到了互联网时代,每本规范都应该开一个专用官方的讨论吧,由有规范解释资质的人员负责解答各地设计人员的疑问,以便统一思想和设计做法,也可以随时更新规范的条文。
尺短寸长
发表于 2015-3-23 21:17:02
rainmen_73 发表于 2015-3-23 18:53
早就有个想法。到了互联网时代,每本规范都应该开一个专用官方的讨论吧,由有规范解释资质的人员负责解答 ...
人家会和我等草民讨论?
人家早说过了:……对于共性的问题……将来规范修订的时候,这些我们都会统筹地考虑。
尺短寸长
发表于 2015-3-23 21:18:10
规范修订,猴年马月?