账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbsjzsjy

[规范条文] 关于常闭防火门监视

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-3-23 14:13:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-23 13:16
问:
若建筑专业选择的常闭防火门产品具有信号反馈功能,又当如何?

人家都选择了有信号反馈功能常闭防火门,你都不把信号通过相关渠道传递给消防控制室,也忒任性了吧?{:lol:}
     
发表于 2015-3-23 14:26:21 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-23 14:13
人家都选择了有信号反馈功能常闭防火门,你都不把信号通过相关渠道传递给消防控制室,也忒任性了吧?{:lo ...

设计人员回答说:没有任何一本规范强制要求带信号反馈功能的常闭防火门,应将(或宜将)反馈信号经~~~传递给消防控制室。

唉,俺无法说人家“忒任性”。{:mad:}
     
 楼主| 发表于 2015-3-23 15:01:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2015-3-23 15:07 编辑
尺短寸长 发表于 2015-3-23 14:26
设计人员回答说:没有任何一本规范强制要求带信号反馈功能的常闭防火门,应将(或宜将)反馈信号经~~~传 ...

哎!俺火规明明规定了消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能,你们却视而不见,情何以堪啊{:sad:}

点评

睁圆双眼,遍寻不着。  发表于 2015-3-23 15:19
     
发表于 2015-3-23 15:17:24 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-23 15:01
哎!俺火规明明规定了消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能,你们视 ...


唉!您说您这新《火规》编得闹心不闹心:
附录A的前提条件是“消防联动控制系统”——常闭防火门不在此列啊!
附录B规定的有关信息的功能——只要求反映防火门及卷帘的“设置部位、数量”,再有就是日常防火巡查记录,也没其他要求啊!
     
发表于 2015-3-23 15:29:07 | 显示全部楼层
还有就是:
新《火规》附录A中将消防电源的监视归入“消防联动控制系统”范畴,也属于是八竿子打不着的事。
     
 楼主| 发表于 2015-3-23 15:31:56 | 显示全部楼层
怕你们搞不明白,俺《火规》附录A把防火门系统纳入了“消防联动控制系统”,并规定了要显示具有反馈功能的各类防火门的工作状态和故障状态。不过你们防火规范没有强制要求常闭防火门具有反馈功能,如此以来这条就和该系统无关了,自然也就不必按这条去做了。有些人老拿这条说事,曲解俺的本意,真是冤枉啊!{:cry:}
     
发表于 2015-3-23 15:38:09 | 显示全部楼层
这怪得谁来?
您老的本意得通过您编的规范来体现,是也不是?
语文没学好,却想反过来责怪学习、执行规范的人,还有没有天理啊?{:cry:}
     
发表于 2015-3-23 16:51:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 bhluww 于 2015-3-23 16:53 编辑

俺位卑言轻,才疏学浅,说服不了别人,只好先说服自已,要不然,画图时真无所适从,画不下去,就算免为其难画出来,自已越看越生气{:curse:}

点评

哭笑不得!  发表于 2015-3-23 17:11
     
发表于 2015-3-23 18:29:46 | 显示全部楼层
网上讨论热火朝天..可惜..规范组的人无动于衷..出来解释的都没有..
看来 草民和朝廷还隔着数重天啊..
     
发表于 2015-3-23 18:53:57 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-3-23 18:29
网上讨论热火朝天..可惜..规范组的人无动于衷..出来解释的都没有..
看来 草民和朝廷还隔着数重天啊..

早就有个想法。到了互联网时代,每本规范都应该开一个专用官方的讨论吧,由有规范解释资质的人员负责解答各地设计人员的疑问,以便统一思想和设计做法,也可以随时更新规范的条文。
     
发表于 2015-3-23 21:17:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-3-23 18:53
早就有个想法。到了互联网时代,每本规范都应该开一个专用官方的讨论吧,由有规范解释资质的人员负责解答 ...

人家会和我等草民讨论?

人家早说过了:……对于共性的问题……将来规范修订的时候,这些我们都会统筹地考虑。
     
发表于 2015-3-23 21:18:10 | 显示全部楼层
规范修订,猴年马月?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 09:27 , Processed in 0.071457 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表