发表于 2015-3-10 10:22:51
丁主编的新《火规》宣贯录音片段(GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》宣贯录音-成都站):
我们很多教科书甚至我们的某些规范,都存在着一些错误的理念,比如说我们最著名的《建规》,我们都很熟悉的《建规》,可以说我们防火界的最高规范,我们管它叫母规范,那里面就是说“设置喷淋的场所可不设报警”,这话对生命是非常不负责任的……
看不懂了。
1)《建规》自TJ16-74,陆续改编为GBJ 16-87(1997、2001年版),至GB 50016-2006,自始至终没出现过这样的规定。
2)《高规》始于GBJ 45-82,陆续改编为GB 50045-95(1997、2001、2005年版),自95版的9.4.3.条6款,对二类高层民用建筑“旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅”,才出现了设有自动喷水灭火系统时可不设火灾自动报警系统的规定,而非《建规》中的规定。
GB 50045-95(2005年版)
3)《火规》始于GBJ 116-88,陆续改编为GB 50116-98,至GB 50116-2013。
在98版《火规》3.1章节的条文说明中,将95版《高规》“旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅”扩大至“二级保护对象”设有自动喷水灭火系统的可以不装探测器。
PS
见GB 50116-98《火规》3.1章节的条文说明(P49),宣贯老师也是当年这本规范的主要起草人。
这么说来,宣贯老师岂不是对生命是非常非常不负责任?
95版《高规》“旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅”(不是《建规》的规定)不过是针对“厅”而已,98版《火规》可是搞扩大化了哦。
当年规范的编制,受认识的局限和经济条件的制约等等,凡此种种,大家都能理解,怎可随意指责老一辈编制人员“非常不负责任”。
是不是说得太过分了呢?
95版《高规》在前,98版《火规》在后,如果认为《高规》有错,为何不纠错?
95版《高规》在前,98版《火规》在后,如果认为《高规》有错,为何还扩大?
尺短寸长
发表于 2015-3-10 10:32:17
随口就乱讲:……那里面就是说“设置喷淋的场所可不设报警”,这话对生命是非常不负责任的——
对广大电气设计人员来说是非常不负责任的;
对《建规》编制人员来说是非常不负责任的;
对老一辈规范编制人员更是极其不负责任的,更可以说是侮辱了老一辈规范编制人员。
树欲静而风不止
发表于 2015-3-10 10:42:30
“满纸荒唐言一把辛酸泪”估计是迟总想说的
尺短寸长
发表于 2015-3-10 11:44:15
丁主编的新《火规》宣贯录音片段(GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》宣贯录音-成都站):
现在我们国家有些专家,我认为是伪专家,提出来要局部疏散,这个是坚决不能干的事,咱们国家的建筑不支持你局部疏散……
注意了哦:“局部疏散”可不是这些所谓的“伪专家”自己想出来的哦,他们是学习98版《火规》才这么理解、贯彻和执行的。
GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》
PS
见GB 50116-98的6.3.1.6,宣贯老师也是当年这本规范的主要起草人。
如此说来,GB 50116-98岂不成伪规范了?宣贯老师不就成伪专家的鼻祖了?
PS
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29214&extra=page%3D1&page=2
16# 尺短寸长
D800-1~8 :
按丁总意思、全楼警报、全楼疏散、全楼人人平等。。。应该都覆盖到。只在某层设警报装置。。。违反全楼警报的良好初衷。
呵呵!
局部疏散——伪专家所为!伪规范作祟!
条文:……应同时向全楼进行广播。
疑问:略。
解答:……目前我国的建筑还不能达到局部疏散的要求。根据相关建筑防火规范的规定,各层消防疏散通道可以容纳本层最多人数的疏散需求。同时向全楼开启消防应急广播,组织所有人员同时疏散,才可能避免疏散楼梯、大楼出入口等人流汇集处发生拥堵。
PS1
目前我国的建筑还不能达到局部疏散的要求——
1)目前我国(大陆)的建筑“还不能”,那么目前哪个国家的建筑“能”?
2)试举一例:我国宝岛台湾为何能“达到局部疏散的要求”?
中华民国七十八年七月三十一日内政部台(七八)内警字第七一五八二四号令订定发布全文一百十一条 中华民国八十五年三月十三日内政部台(八五)内消字第八五七三八0三号令修正发布全文一百九十八内政部八十八年九月一日台(八八)内消字第八八七五九二五号令修正第十二、十四、十九、二十三、百九十八中华民国九十三年四月六日台内消字第09300905595号第一编
台湾消防法規
各類場所消防安全設備設置標準
修正日期: 民國101年1月10日
第 113 條
火警自動警報設備之鳴動方式,建築物在五樓以上,且總樓地板面積在三千平方公尺以上者,依下列規定:
一、起火層為地上二層以上時,限該樓層與其直上二層及其直下層鳴動。
二、起火層為地面層時,限該樓層與其直上層及地下層各層鳴動。
三、起火層為地下層時,限地面層及地下層各層鳴動。
PS2
根据相关建筑防火规范的规定,各层消防疏散通道可以容纳本层最多人数的疏散需求——
1)“根据相关建筑防火规范的规定,各层消防疏散通道可以容纳本层最多人数的疏散需求”的解释,纯属多余。
2)参与培训的学员、提出疑问的同行,担心的不是“各层消防疏散通道(走道)”(它当然得满足规范要求的疏散净宽度规定),大家质疑的是疏散楼梯间、大楼出入口。
PS3
同时向全楼开启消防应急广播,组织所有人员同时疏散,才可能避免疏散楼梯、大楼出入口等人流汇集处发生拥堵——
1)拿“根据相关建筑防火规范的规定,各层消防疏散通道可以容纳本层最多人数的疏散需求”解释“疏散楼梯、大楼出入口”,属于偷换概念:每层消防疏散通道(走道)的宽度,与“疏散楼梯、大楼出入口”的宽度,两者承受的压力,是相同的吗?
98版《火规》和台湾消防法規《各類場所消防安全設備設置標準》中的规定,应该是出于避免疏散楼梯间、大楼出入口等人流汇集处发生拥堵导致踩踏事故的考虑结果。
2)宣贯老师说提出“局部疏散”(98版《火规》的明确规定)要求的人是伪专家,那么台湾消防法規“各類場所消防安全設備設置標準”也必是伪专家所为了?
19# 闻见知行
搞死人了啦!是听“现在我说了算”新《火规》丁主编的“现在我们国家有些专家,我认为是伪专家,提出来要局部疏散,这个是坚决不能干的事,咱们国家的建筑不支持你局部疏散”?还是按北京新建规培训时建规参编人高建民的“新火规要求的‘全楼疏散’是错误的”、“希望电气设计人不要执行新火规‘全楼疏散’的规定,并把问题上报消防局”?
fitman
发表于 2015-3-10 12:02:37
虽然我认为按现时规范,没有FAS时设消火栓按钮不是必选项。但水规和火规没有冲突,火规只是在说明中提供了一个设消火栓按钮的用法。而水规的不宜由其启泵更多是认为自动启泵更可靠。但由于消火栓按钮启泵的设置是增加可靠性的(设认人员要考虑的是用增加成本的方法增加可靠性只否合理),因此如果在没有FAS情况下设置了消火栓按钮,是可以按火规说明中的方案来接线。
尺短寸长
发表于 2015-3-10 12:41:03
fitman 发表于 2015-3-10 12:02
虽然我认为按现时规范,没有FAS时设消火栓按钮不是必选项。但水规和火规没有冲突,火规只是在说明中提供了 ...
《水规》和《火规》是“无缝衔接”的吗?
一个是“不宜”,一个是“应”,这也算“无缝衔接”?没有矛盾没有冲突?
看来,我们的语文功底比编《火规》的还要差。
fitman
发表于 2015-3-10 13:52:24
尺短寸长 发表于 2015-3-10 12:41
《水规》和《火规》是“无缝衔接”的吗?
一个是“不宜”,一个是“应”,这也算“无缝衔接”?没有 ...
呵呵,尺总还是执着于规范的表述不当。
个人理解规范的精神是水规认为消火栓直启泵已没必要,如果电气的认为要加,就作为报警信号用。由于即使消火栓能直启泵,只会增加系统的可靠性,因此规范中的不宜只是针对成本和纠正旧观念而设的(这个是纯个人推测,但有与标委会人员聊天的长期经历,这种事常有).
火规其实也把消火栓按钮变成了联动报警器之一。只是为满足一下大家的需要才在说明中加了一段。其实没必要。在没有FAS情况下,这个东东不这样接线又如何接线呢?
尺短寸长
发表于 2015-3-10 14:16:34
fitman 发表于 2015-3-10 13:52
呵呵,尺总还是执着于规范的表述不当。
个人理解规范的精神是水规认为消火栓直启泵已没必要,如果电气的认为要加,就作为报警信号用。由于即使消火栓能直启泵,只会增加系统的可靠性,因此规范中的不宜只是针对成本和纠正旧观念而设的(这个是纯个人推测,但有与标委会人员聊天的长期经历,这种事常有).
火规其实也把消火栓按钮变成了联动报警器之一。只是为满足一下大家的需要才在说明中加了一段。其实没必要。在没有FAS情况下,这个东东不这样接线又如何接线呢?
如果真的是“规范的表述不当”,那倒算是好办的了,只可惜不是。
fitman 先生你认为“由于即使消火栓能直启泵,只会增加系统的可靠性,因此规范中的不宜只是针对成本和纠正旧观念而设的(这个是纯个人推测,但有与标委会人员聊天的长期经历,这种事常有)”又有何用,注意了,人家新《火规》可不这么认为的(看看人家是如何认识“提高可靠性”的)——
大鼻山
发表于 2015-3-12 21:29:17
我何曾赞赏有加过?我只是温婉很多,不像你们那么刚烈,呵呵
尺短寸长
发表于 2015-3-13 08:37:03
大鼻山 发表于 2015-3-12 21:29
我何曾赞赏有加过?我只是温婉很多,不像你们那么刚烈,呵呵
大鼻山发表于 2014-4-25 22:17:00
4月25日,新火规编制组组长丁宏军研究员百忙中,受邀莅临深圳,开展新火规宣讲;建筑电气杂志吕立主编(火规编委之一)也大驾光临,争相辉映鹏城。{:4_117:}
1、新火规编制组组长丁宏军研究员百忙中,受邀莅临;
2、争相辉映;
3、献花为敬。
如此,还不能算作“赞赏有加”的话,也难。
尺短寸长
发表于 2015-3-13 08:41:05
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=28235&extra=&authorid=7&page=1
大鼻山发表于 2014-4-25 22:17:00
4月25日,新火规编制组组长丁宏军研究员百忙中,受邀莅临深圳,开展新火规宣讲;建筑电气杂志吕立主编(火规编委之一)也大驾光临,争相辉映鹏城。{:4_117:}我摘录本次宣贯片段,以飨众生。
……
hulitao0104
发表于 2015-3-13 08:51:38
尺短寸长 发表于 2015-3-10 14:16
如果真的是“规范的表述不当”,那倒算是好办的了,只可惜不是。
fitman 先生你认为“由于即使消火栓 ...
瞎胡扯,消火栓直启也就是一根线而已,真是多此一举。消火栓按钮本来就是为了灭火时紧急启动消火栓泵,现在还要搞什么与逻辑,难道现场紧急灭火我还得去找一个手报按钮,或者让烟感动作。越看越闹心。
尺短寸长
发表于 2015-3-13 09:21:45
言必称消防理念,却搞不清最基本的逻辑关系,真是的。
尺短寸长
发表于 2015-3-13 10:36:47
丁主编的新《火规》宣贯录音片段(GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》宣贯录音-成都站):
从我们这本规范里边,一旦确认火灾,全楼警报是同时响的。
以前我们那个是分层,包括广播哦。
现在广播也可能有分层哦,但是警报器一定是全楼响的。
为什么这样,因为警报器它是第一个在场通知人员发生火灾的,而在场的每一个人员,都有,怎么讲,都——(停顿)有义务在第一时间得知发生火灾。
同时我们规范里边那个疏散通道,是按照单层最多人数来算的,也就是说大家都同时动的时候,这个流量才是相对来讲最平均的时候,也就是说才能保证我们的疏散的宽度。如果说我中间着火层、上下层先走了,但是我下边的人再走,这个人数可能会超过均匀流量的这种人数关系。
所以,我们现在讲的疏散,是全楼同时疏散。
听得那叫真是累啊。
真是折寿啊!{:cry:}
难怪新《火规》磕磕碰碰、语不成句 & 词不达意。{:dizzy:}
现在广播也可能有分层哦——丁主编你自己是不是想否定你自个主编的新《火规》之 4.8.8 条?
为什么这样,因为警报器它是第一个在场通知人员发生火灾的——奇怪了,消防应急广播(现在广播也可能有分层哦)反而做不到?
有义务——“有义务”还是“有权利”?
但是——“但是”还是“然后”?
所以,我们现在讲的疏散,是全楼同时疏散——就这破分析,就能得出“所以”的结论了?
如果说我中间着火层、上下层先走了,但是我下边的人再走,这个人数可能会超过均匀流量的这种人数关系——搞不懂,“中间着火层、上下层先走了”先疏散掉,反而 PK 不过全楼一起疏散,会导致“人数可能会超过均匀流量的这种人数关系”,神马逻辑啊?
尺短寸长
发表于 2015-3-13 13:57:32
丁主编的新《火规》宣贯录音片段(GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》宣贯录音-成都站):
今天早上吃饭的时候,跟王总我们两个还在聊:一个建筑的安全,第一是结构,第二应该就是我们的电气。
大家想一想,啊,从一个建筑本身来讲,结构做得不好可能会有坍塌,但剩下的跟人的生命直接相关的,还有什么?那就是火灾预防。
还是看不懂啊。
一个建筑的安全,第一是结构,第二应该就是我们的电气——
第一,没想到没想到,我们电气专业是如此重要,是真的吗?
第二,我们如此重要的电气专业,却为何分配比例这么低呢?
第三,人家建筑专业对于“一个建筑的安全”而言,他们承不承认排不进前二甚至都不能排进排名?
第四,人家暖通专业的防排烟、给排水的水灭火系统,肯不肯让位于电气专业,还两说呢,是不?
要命了!
从一个建筑本身来讲,结构做得不好可能会有坍塌,但剩下的跟人生命直接相关的,还有什么?那就是火灾预防——
人家是说“隐患险于明火;防范胜于救灾;责任重于泰山”,但不是说除了结构,剩下的跟人生命直接相关的就只有“火灾预防”了好不好?
要不然,消防救援(包括消防救援人员和建筑工程内各专业的消防设施)要来何用?