什么是电井的净宽?翻阅规范后糊涂了

《民用建筑设计通则》P50页,8.3.5.2,高层建筑智能化系统竖井的净宽度不宜小于0.60米;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35米。
《住宅建筑电气设计规范》P78页,图3,图4,均标注0.6米,0.35米,大概依据在此,由此可得净宽是上下的净距离,是否这个意思?
另外求一个最小的电井尺寸,以及电井设备布置图:所提条件,一类高层住宅,一梯三户,表箱每层均设。

gdx8785 发表于 2015-3-5 09:36:47

《住宅建筑电气设计规范》P78页,图3,图4所标注的“0.6米和0.35米”是竖井的深度
图中所标的“L”应该是竖井的净宽度

树欲静而风不止 发表于 2015-3-5 09:39:09

我们当地的地方标准1000X500(最小要求)