账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4967|回复: 2

[问题探讨] 什么是电井的净宽?翻阅规范后糊涂了

[复制链接]
     
发表于 2015-3-5 09:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民用建筑设计通则》P50页,8.3.5.2,高层建筑智能化系统竖井的净宽度不宜小于0.60米;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35米。
《住宅建筑电气设计规范》P78页,图3,图4,均标注0.6米,0.35米,大概依据在此,由此可得净宽是上下的净距离,是否这个意思?
另外求一个最小的电井尺寸,以及电井设备布置图:所提条件,一类高层住宅,一梯三户,表箱每层均设。
     
发表于 2015-3-5 09:36:47 | 显示全部楼层
《住宅建筑电气设计规范》P78页,图3,图4所标注的“0.6米和0.35米”是竖井的深度
图中所标的“L”应该是竖井的净宽度
发表于 2015-3-5 09:39:09 | 显示全部楼层
我们当地的地方标准1000X500(最小要求)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则