bhluww
发表于 2015-3-5 16:41:10
taiyuntao 发表于 2015-3-5 08:46
,这也是新火规新提出的吧,以前执行GB50116-98的时候卷帘的联动还不是要靠FAS
去查阅下防火卷帘控制器的厂家样本吧。当不设置FAS系统时,防火卷帘控制器一样可以独自自成系统。
就如同气体灭火控制系一样,可以独立,也可以融合在FAS系统中。
bhluww
发表于 2015-3-5 16:47:20
本帖最后由 bhluww 于 2015-3-5 17:00 编辑
尺短寸长 发表于 2015-3-5 08:09
请注意,专门用于联动防火卷帘的感烟探测器及感温探测器是直接连接到防火卷帘控制器上的——
不见得全是 ...
对的,可以独自自成系统,也可以融合于FAS系统中。
个人平时做法,都是让防火卷帘控制器相对独立。就算是FAS失效,相对独立的防火卷帘控制器一样完成自已该做完的动作。
防火卷帘控制器内置声光报警,自带蓄电池,有自已的逻辑控制器,详产品标准GA386-2002《防火卷帘控制器》