关于中型商场的照明供电
中型商场的照明供电规范要按二级负荷,大家是怎么做的。是末端切换供电还是从两路电源供电的变电所中给出一路电源一级负荷末端双投,二级负荷首段双投。 那我双电源供电的变电所,出一路干线到各层照明配电箱就行了 number20105269 发表于 2015-2-26 13:25
一级负荷末端双投,二级负荷首段双投。
比较支持您的观点 树欲静而风不止 发表于 2015-2-26 15:28
那我双电源供电的变电所,出一路干线到各层照明配电箱就行了
做一个照明双电源切换总箱,然后从双电源切换总箱出线至每层的照明配电箱中。 楼主题意不清。
如果是非火灾工况下的备用照明,无需设置双电源切换箱,A、B 电源各带 50% 即可:
简单、安全、经济。
那就是一般照明兼做备用照明了 zhq_1990 发表于 2015-2-26 16:06
做一个照明双电源切换总箱,然后从双电源切换总箱出线至每层的照明配电箱中。
负荷大时此方式行不通吧 尺短寸长 发表于 2015-2-26 16:10
楼主题意不清。
如果是非火灾工况下的备用照明,无需设置双电源切换箱,A、B 电源各带 50% 即可:
楼主问的应该是指JGJ48-2014《商店建筑设计规范》中7.3.1第2条:中型商店建筑营业厅的照明用电应为二级负荷。请教尺总,针对此条规范,当只有一台变压器时,二级负荷如何实现比较合理,如果采用发电机,发电机的容量会大很多。另外A、B电源各带50%请详解 taiyuntao 发表于 2015-2-28 11:52
负荷大时此方式行不通吧
多大负荷?可以123层一个,456层一个