中型商场的照明供电规范要按二级负荷,大家是怎么做的。是末端切换供电还是从两路电源供电的变电所中给出一路电源

发表于 2015-2-26 13:25:47 | 显示全部楼层
一级负荷末端双投,二级负荷首段双投。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-26 15:28:09 | 显示全部楼层
那我双电源供电的变电所,出一路干线到各层照明配电箱就行了
发表于 2015-2-26 16:05:28 | 显示全部楼层
number20105269 发表于 2015-2-26 13:25
一级负荷末端双投,二级负荷首段双投。

比较支持您的观点
发表于 2015-2-26 16:06:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-2-26 15:28
那我双电源供电的变电所,出一路干线到各层照明配电箱就行了

做一个照明双电源切换总箱,然后从双电源切换总箱出线至每层的照明配电箱中。
     
发表于 2015-2-26 16:10:24 | 显示全部楼层
楼主题意不清。

如果是非火灾工况下的备用照明,无需设置双电源切换箱,A、B 电源各带 50% 即可:
简单、安全、经济。
 楼主| 发表于 2015-2-27 09:16:08 | 显示全部楼层
那就是一般照明兼做备用照明了
     
发表于 2015-2-28 11:52:04 | 显示全部楼层
zhq_1990 发表于 2015-2-26 16:06
做一个照明双电源切换总箱,然后从双电源切换总箱出线至每层的照明配电箱中。

负荷大时此方式行不通吧
     
发表于 2015-2-28 11:58:38 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-2-26 16:10
楼主题意不清。

如果是非火灾工况下的备用照明,无需设置双电源切换箱,A、B 电源各带 50% 即可:

楼主问的应该是指JGJ48-2014《商店建筑设计规范》中7.3.1第2条:中型商店建筑营业厅的照明用电应为二级负荷。请教尺总,针对此条规范,当只有一台变压器时,二级负荷如何实现比较合理,如果采用发电机,发电机的容量会大很多。另外A、B电源各带50%请详解
发表于 2015-3-5 10:36:38 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-2-28 11:52
负荷大时此方式行不通吧

多大负荷?可以123层一个,456层一个