组长的新论.
据说是丁组长宣讲的理论:1.对于一个报警控制控制器不超过3200点的要求,和国外相比其实不高,欧洲的要求是 512点.一个大点的建筑里面可能要用到很多报警控制器.如果要从欧洲进口大点数的控制器到中国,要特制.2.对于每32个点就要设置短路隔离器的要求,主要是防止一个点短路的影响范围尽量小,也是针对在施工安装过程中施工单位经常把~220V电源接到消防报警线路上的情况而提出的.但是,如果探测器自带短路隔离功能,那就没有必要再另外设短路隔离器.
出国外,请教第一个问题,欧洲是这样的么?感觉控制器多了不合理阿,控制器如果都放到消控室,则消控室增加了很多线,如果放到各个地方,那不是要增加值班室或者消控室?成本增加很多.一个大点的建筑立面多个值班室也不合理阿?
第二个问题,被老城版主狠批过。如果是 针对在施工安装过程中施工单位经常把~220V电源接到消防报警线路上的情况,这个原因有点荒谬。还有一个现在自带隔离功能的探测器,国内厂家的有么?松江、利达、海湾可以做到么?如果可以做到,也简单了。
第一点,组长说的有一定背景。所有的控制器都放在消防控制室,是国人脑子根深蒂固的概念。我在论坛贴过海外工程的FAS系统图,好好看看。
第二点,32点不足为奇。我们曾经在海外的项目,是不超过20点。自带隔离器的底座,国际上大品牌有的,我也记得在论坛说过。 网络割断了大陆工程师和海外的沟通渠道。
着实不易。 东海龙王 发表于 2015-2-7 14:56
第一点,组长说的有一定背景。所有的控制器都放在消防控制室,是国人脑子根深蒂固的概念。我在论坛贴过海外 ...
谢谢龙王回复.
对消防来说,控制器是很关键的部件,放消控室从安全角度考虑,应该没错吧.请教国外控制器 放什么地方?
第二个问题i,国际大牌 自带隔离器我也知道的。想知道国内的品牌有没有的?
好像常见的松江、利达、海湾等没看到过。 东海龙王 发表于 2015-2-7 14:58
网络割断了大陆工程师和海外的沟通渠道。
着实不易。
不仅仅是工程师。
大航海时代,禁航。
大数据时代,禁网。 东海龙王 发表于 2015-2-7 14:56
第一点,组长说的有一定背景。所有的控制器都放在消防控制室,是国人脑子根深蒂固的概念。我在论坛贴过海外 ...
请教龙王,不超过20个点的项目,用的什么产品阿?
也是从防止影响扩大范围考虑么? 祝诚版新春快乐,合家幸福~ 治学以诚 发表于 2015-2-15 17:33
祝大家新春愉快。
上班第一天,祝诚版和大家新年快乐、工作顺利、万事如意! 其实看报警系统接线就可以知道,现在的报警系统应该不是RS485总线,RS485总线接线形式必须手拉手的方式才能可靠运行,现在报警接线都是树枝型,所以应该不是RS485总线。
对于RS485总线,采用的是差分电平传输技术,信号传输对于线路电阻要求比较高,如果发生短路,整根总线瘫痪。
对于现在的报警总线,具体采用的哪种总线技术,由于新手,未知,不妄加评论。