据说是丁组长宣讲的理论:
1.对于一个报警控制控制器不超过3200点的要求,和国外相比其实不高,欧洲的要求是 512点.一个大点的建筑里面可能要用到很多报警控制器.如果要从欧洲进口大点数的控制器到中国,要特制. 2.对于每32个点就要设置短路隔离器的要求,主要是防止一个点短路的影响范围尽量小,也是针对在施工安装过程中施工单位经常把~220V电源接到消防报警线路上的情况而提出的.但是,如果探测器自带短路隔离功能,那就没有必要再另外设短路隔离器.
出国外,请教第一个问题,欧洲是这样的么?感觉控制器多了不合理阿,控制器如果都放到消控室,则消控室增加了很多线, 如果放到各个地方,那不是要增加值班室或者消控室?成本增加很多.一个大点的建筑立面多个值班室也不合理阿?
第二个问题,被老城版主狠批过。如果是 针对在施工安装过程中施工单位经常把~220V电源接到消防报警线路上的情况,这个原因有点荒谬。还有一个现在自带隔离功能的探测器,国内厂家的有么?松江、利达、海湾可以做到么?如果可以做到,也简单了。
|