账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5722|回复: 16

[规范条文] 组长的新论.

[复制链接]
     
发表于 2015-2-6 18:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
据说是丁组长宣讲的理论:

1.对于一个报警控制控制器不超过3200点的要求,和国外相比其实不高,欧洲的要求是 512点.一个大点的建筑里面可能要用到很多报警控制器.如果要从欧洲进口大点数的控制器到中国,要特制.
2.对于每32个点就要设置短路隔离器的要求,主要是防止一个点短路的影响范围尽量小,也是针对在施工安装过程中施工单位经常把~220V电源接到消防报警线路上的情况而提出的.但是,如果探测器自带短路隔离功能,那就没有必要再另外设短路隔离器.

出国外,请教第一个问题,欧洲是这样的么?感觉控制器多了不合理阿,控制器如果都放到消控室,则消控室增加了很多线,
如果放到各个地方,那不是要增加值班室或者消控室?成本增加很多.一个大点的建筑立面多个值班室也不合理阿?

第二个问题,被老城版主狠批过。如果是 针对在施工安装过程中施工单位经常把~220V电源接到消防报警线路上的情况,这个原因有点荒谬。还有一个现在自带隔离功能的探测器,国内厂家的有么?松江、利达、海湾可以做到么?如果可以做到,也简单了。

     
发表于 2015-2-7 14:56:02 | 显示全部楼层
第一点,组长说的有一定背景。所有的控制器都放在消防控制室,是国人脑子根深蒂固的概念。我在论坛贴过海外工程的FAS系统图,好好看看。
第二点,32点不足为奇。我们曾经在海外的项目,是不超过20点。自带隔离器的底座,国际上大品牌有的,我也记得在论坛说过。
     
发表于 2015-2-7 14:58:20 | 显示全部楼层
网络割断了大陆工程师和海外的沟通渠道。
着实不易。
     
 楼主| 发表于 2015-2-7 15:46:10 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-2-7 14:56
第一点,组长说的有一定背景。所有的控制器都放在消防控制室,是国人脑子根深蒂固的概念。我在论坛贴过海外 ...

谢谢龙王回复.
对消防来说,控制器是很关键的部件,放消控室从安全角度考虑,应该没错吧.请教国外控制器 放什么地方?
第二个问题i,国际大牌 自带隔离器我也知道的。想知道国内的品牌有没有的?
好像常见的松江、利达、海湾等没看到过。
     
 楼主| 发表于 2015-2-7 15:47:19 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-2-7 14:58
网络割断了大陆工程师和海外的沟通渠道。
着实不易。

不仅仅是工程师。
大航海时代,禁航。
大数据时代,禁网。
     
 楼主| 发表于 2015-2-7 15:51:47 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-2-7 14:56
第一点,组长说的有一定背景。所有的控制器都放在消防控制室,是国人脑子根深蒂固的概念。我在论坛贴过海外 ...

请教龙王,不超过20个点的项目,用的什么产品阿?
也是从防止影响扩大范围考虑么?
发表于 2015-2-15 17:21:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-15 17:25:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-15 17:32:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-15 17:33:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-15 17:33:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-2-19 01:21:48 | 显示全部楼层
祝诚版新春快乐,合家幸福~
     
 楼主| 发表于 2015-2-25 22:04:19 | 显示全部楼层

上班第一天,祝诚版和大家新年快乐、工作顺利、万事如意!
发表于 2015-2-26 11:00:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-26 11:41:24 | 显示全部楼层
其实看报警系统接线就可以知道,现在的报警系统应该不是RS485总线,RS485总线接线形式必须手拉手的方式才能可靠运行,现在报警接线都是树枝型,所以应该不是RS485总线。
对于RS485总线,采用的是差分电平传输技术,信号传输对于线路电阻要求比较高,如果发生短路,整根总线瘫痪。
对于现在的报警总线,具体采用的哪种总线技术,由于新手,未知,不妄加评论。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则