是否进线加了剩余电流保护装置,就要采用4P开关
是否电源进线加了剩余电流保护装置,就要采用4P开关即能否采用3P的漏电开关,谢谢 树欲静而风不止 发表于 2015-2-6 10:58
即能否采用3P的漏电开关,谢谢
有3P的漏电开关吗
ps:最近你很活跃啊 有3P的漏电开关 快过年了,手上事不忙了 3P,4P都可以用,但是后面要是由单相负荷就只能用3P了 楼上说错了吧,有单相负荷只能用4P 能,我前两个月做了一栋多层的办公楼,TN-C-S进线,我用4P的剩余电流保护断路器,被审图提了,叫我改成3P的 有的,但是我们这叫改成加隔离,并且漏电保护只报警不跳闸,还是写4P ty393 发表于 2015-2-9 09:14
能,我前两个月做了一栋多层的办公楼,TN-C-S进线,我用4P的剩余电流保护断路器,被审图提了,叫我改成3P的
你要改成TNS后再接4P。 ty393 发表于 2015-2-9 09:14
能,我前两个月做了一栋多层的办公楼,TN-C-S进线,我用4P的剩余电流保护断路器,被审图提了,叫我改成3P的
断PEN强条啊 xuxizhong 发表于 2015-2-9 09:49
断PEN强条啊
在进线总开关前N线与PE已经分开了,他提我的理由是“在设在总等电位联结的系统,3极即可,这样,可以减少中性线“断零”风险,反而更安全。”不过我认为4P的比较好。 本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:16 编辑
ty393 发表于 2015-2-9 09:14
能,我前两个月做了一栋多层的办公楼,TN-C-S进线,我用4P的剩余电流保护断路器,被审图提了,叫我改成3P的为何还要你改成3P?
像电机啥的,本来就是3相和PE线,无需4P漏电,3P即可,如果存在三相不平衡,那必须要设4P漏电,一般的总进线,肯定无法保证后面的负荷能做到平衡,所以一般是4P漏电 民规明确说了,装设剩余动作保护电器,应断开所保护的所有带电导体