树欲静而风不止 发表于 2015-2-6 10:58 即能否采用3P的漏电开关,谢谢
消防应急照明专题帖子汇总
ty393 发表于 2015-2-9 09:14 能,我前两个月做了一栋多层的办公楼,TN-C-S进线,我用4P的剩余电流保护断路器,被审图提了,叫我改成3P的
xuxizhong 发表于 2015-2-9 09:49 断PEN强条啊