1P+N 断路器中中性线不具有保护分段能力到底如何理解?
本帖最后由 yan426426 于 2015-2-2 20:58 编辑E9系列 Acti9系列
查询相关资料得到这么个解释:
1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线
这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开)
而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能
发生短路自动跳闸,此时N线是不断开的吗?没发生短路自己用手去断开(扳断路器按钮),此时N线却能断开吗?疑惑。。。。。。。。。
L和N 都在一个18mm断路器上,一个断路器按钮(橘黄、黑色)断开不是应该断开L和N 两根进线吗
应该不是这么理解的吧。应该是这样子的:当短路或过载的时候,断路器跳闸,相线先断,中性线稍后断开,所以中性线不需要具有短路分断能力。 分段能力——分断能力;
1P+N 断路器中的 N 中性线,未设置过负荷保护和短路保护功能,只具备开关电器的隔离功能,故其只能随设置过负荷保护和短路保护的相线极联动。
是不是应该这么理解呢?
可以看看 DPN 和 2P 微断的产品样本图示。 不知N极是否能通断短路电流 iDPN系列是不断中性线的,因此也只占一格位置 linghuhanyu 发表于 2015-2-3 16:36
iDPN系列是不断中性线的,因此也只占一格位置
iDPN系列是不断中性线的?
{:funk:}
尺短寸长 发表于 2015-2-3 16:56
iDPN系列是不断中性线的?
尺总来分析下我的理解:
刚刚查询了相关资料得出以下理解
http://bbsfile.co188.com/forum/201502/03/203252o4m63mpqccemupvq.jpg
N端口这个符号 http://bbsfile.co188.com/forum/201502/03/203812dxacjw1nx198cvv9.jpg 代表隔离开关的意思,说明N端口只具备隔离功能。1端口“x”代表断路器符号 http://bbsfile.co188.com/forum/201502/03/203847d92aucpuivcpcipu.jpg ,下面的矩形符号 http://bbsfile.co188.com/forum/201502/03/203918slw66g62lay6wwty.jpg代表过载保护,半圆符号 http://bbsfile.co188.com/forum/201502/03/203918qglv66k9v66yktvv.jpg 代表短路保护,所以L相具备短路和过载保护,当发生短路和过载的时候L端口跳闸带动N联动(两端点虚线代表联动)致使N端口也断开。
隔壁的有帖子说1P+N微断其中N是直通的,这点我不赞同,尺总你觉得的呢
不管1P+N 微断跳闸与否N线都是接通状态,怎么可能?
看到N和1之间有虚线吗?
这个虚线是连锁的。L相具备短路和过载保护,N相不具备而只具备隔离开关功能。L相因短路或者过载断开间接的也会断开N。怎么会说N端是直通的呢!
不知N哪里是否有灭弧能力 尺短寸长 发表于 2015-2-3 16:56
iDPN系列是不断中性线的?
呃是我弄错了,刚又翻了样本,N线不提供保护功能,随L线通断的 linghuhanyu 发表于 2015-2-5 13:42
呃是我弄错了,刚又翻了样本,N线不提供保护功能,随L线通断的
要是国家规范标准和国标图集编制单位的有关负责人也有像 linghuhanyu 同样认真负责的精神和知错就改的勇气,相信我们老诚版主一定不会再破口大骂。 本帖最后由 linghuhanyu 于 2015-2-6 10:44 编辑
尺短寸长 发表于 2015-2-5 13:52
要是国家规范标准和国标图集编制单位的有关负责人也有像 linghuhanyu 同样认真负责的精神和知错就改的勇 ...
尺总说的是,不过我一个小设计师,认错就认错了也没什么。地位越高,越耻于承认错误,事实上他们如果能勇于认错,别人反而更敬重他们 树欲静而风不止 发表于 2015-2-4 08:53
不知N哪里是否有灭弧能力
查了施耐德和德力西的产品手册,貌似没写N线有灭弧功能,大概是没有吧。 难道发生短路,光靠L端切除 N端很有可能没有灭弧能力而没有断开,所以。。。。 个人觉得N端类似于隔离开关触头,靠L端的短路保护联动断开短路电流,联动分断的话N端应该是有灭火能力的,还有持续短时耐受电流和短时接通能力,这个要查产品的说明