账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6285|回复: 14

[问题探讨] 1P+N 断路器中中性线不具有保护分段能力到底如何理解?

[复制链接]
     
发表于 2015-2-2 20:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yan426426 于 2015-2-2 20:58 编辑

   E9系列                                                                    Acti9系列
1.jpg              2.jpg
查询相关资料得到这么个解释:
1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线
这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开)
而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能


发生短路自动跳闸,此时N线是不断开的吗?没发生短路自己用手去断开(扳断路器按钮),此时N线却能断开吗?疑惑。。。。。。。。。
L和N 都在一个18mm断路器上,一个断路器按钮(橘黄、黑色)断开不是应该断开L和N 两根进线吗
发表于 2015-2-2 21:09:57 | 显示全部楼层
应该不是这么理解的吧。应该是这样子的:当短路或过载的时候,断路器跳闸,相线先断,中性线稍后断开,所以中性线不需要具有短路分断能力。
     
发表于 2015-2-2 21:19:01 | 显示全部楼层
分段能力——分断能力;

1P+N 断路器中的 N 中性线,未设置过负荷保护和短路保护功能,只具备开关电器的隔离功能,故其只能随设置过负荷保护和短路保护的相线极联动。

是不是应该这么理解呢?
可以看看 DPN 和 2P 微断的产品样本图示。
发表于 2015-2-3 11:32:05 | 显示全部楼层
不知N极是否能通断短路电流
发表于 2015-2-3 16:36:00 | 显示全部楼层
iDPN系列是不断中性线的,因此也只占一格位置
     
发表于 2015-2-3 16:56:27 | 显示全部楼层
linghuhanyu 发表于 2015-2-3 16:36
iDPN系列是不断中性线的,因此也只占一格位置

iDPN系列是不断中性线的?

{:funk:}
     
 楼主| 发表于 2015-2-3 21:53:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-2-3 16:56
iDPN系列是不断中性线的?

尺总来分析下我的理解:


刚刚查询了相关资料得出以下理解

                               
登录/注册后可看大图


N端口这个符号

                               
登录/注册后可看大图
代表隔离开关的意思,说明N端口只具备隔离功能。1端口“x”代表断路器符号

                               
登录/注册后可看大图
,下面的矩形符号

                               
登录/注册后可看大图
代表过载保护,半圆符号

                               
登录/注册后可看大图
代表短路保护,所以L相具备短路和过载保护,当发生短路和过载的时候L端口跳闸带动N联动(两端点虚线代表联动)致使N端口也断开。


隔壁的有帖子说1P+N微断其中N是直通的,这点我不赞同,尺总你觉得的呢
不管1P+N 微断跳闸与否N线都是接通状态,怎么可能?
1.jpg

看到N和1之间有虚线吗?
这个虚线是连锁的。L相具备短路和过载保护,N相不具备而只具备隔离开关功能。L相因短路或者过载断开间接的也会断开N。怎么会说N端是直通的呢!






评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 N线都是接通状态,怎么可能?

查看全部评分

发表于 2015-2-4 08:53:09 | 显示全部楼层
不知N哪里是否有灭弧能力
发表于 2015-2-5 13:42:28 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-2-3 16:56
iDPN系列是不断中性线的?

呃是我弄错了,刚又翻了样本,N线不提供保护功能,随L线通断的

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2015-2-5 13:52:01 | 显示全部楼层
linghuhanyu 发表于 2015-2-5 13:42
呃是我弄错了,刚又翻了样本,N线不提供保护功能,随L线通断的

要是国家规范标准和国标图集编制单位的有关负责人也有像 linghuhanyu 同样认真负责的精神和知错就改的勇气,相信我们老诚版主一定不会再破口大骂。
发表于 2015-2-6 10:37:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 linghuhanyu 于 2015-2-6 10:44 编辑
尺短寸长 发表于 2015-2-5 13:52
要是国家规范标准和国标图集编制单位的有关负责人也有像 linghuhanyu 同样认真负责的精神和知错就改的勇 ...

尺总说的是,不过我一个小设计师,认错就认错了也没什么。地位越高,越耻于承认错误,事实上他们如果能勇于认错,别人反而更敬重他们
发表于 2015-2-7 21:31:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-2-4 08:53
不知N哪里是否有灭弧能力

查了施耐德和德力西的产品手册,貌似没写N线有灭弧功能,大概是没有吧。
发表于 2015-2-9 08:38:45 | 显示全部楼层
难道发生短路,光靠L端切除
发表于 2015-2-9 08:39:52 | 显示全部楼层
N端很有可能没有灭弧能力而没有断开,所以。。。。
发表于 2015-2-11 13:44:52 | 显示全部楼层
个人觉得N端类似于隔离开关触头,靠L端的短路保护联动断开短路电流,联动分断的话N端应该是有灭火能力的,还有持续短时耐受电流和短时接通能力,这个要查产品的说明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则