lujlu73 发表于 2015-1-22 13:02:19

手动直接启泵问题

按GB50974-2014之11.0.7条-1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。    在这里的启泵,是否包括稳压泵?
按GB50116-2013之4.1.4、4.3.2明确消火栓泵要求直接手动控制;
习惯上稳压泵是不设置消防控制室手动直接控制的,那么是否违反强条呢?

yuanfen010 发表于 2015-1-22 17:09:10

稳压泵不设手动直接启泵按钮

xialibaren2001 发表于 2015-1-23 08:35:24

这也是我的疑问,稳压泵是否需要设置手动直接启泵呢?根据稳压泵自身的运行特点理解,稳压泵如果不受压力控制而采用手动控制,就可能发生压力超高超低的情况。

chipy 发表于 2015-1-23 08:50:40

稳压泵 一般不作

CXH1301 发表于 2015-1-23 09:08:13

不考虑稳压泵,其靠压力控制

number20105269 发表于 2015-1-23 09:48:41

chipy 发表于 2015-1-23 08:50
稳压泵 一般不作

跟水专业进行过核实,稳压泵是随时工作的。

lujlu73 发表于 2015-1-23 09:54:34

有没有这种可能性,如果自动状态无法启动稳压泵,必要的措施就是手动启动稳压泵了,在火灾时还管得了这么多?